我们工地刚处理了这样一个问题,设计标号为C30,单组试块均合格;同条件试块评定也合格,但标养试块评定不合格,与1.15倍的标准值低了0.12,后来我们请设计校核,设计认为本工程基础分部工程用C28就够了,这样原先评定不合格的值就合格了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
至于费用,应该是业主出,施工方垫付
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
这本来是个矛盾的问题,上道工序不合格不能进入下道工序,检验批砼抽检合格了,理应进行下道工序,但最后砼分项强度经评定觉是不合格的,你说怎么办
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
是不合格的!要进行抽样回弹!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
看各地规定了,在我们这儿是各个部位都必须回弹的,验收时质检站不认试块报告,必须要有回弹报告
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
去翻混凝土回弹规范,后面有个计算公式,如果满足就不用回弹了
以前我在施工单位的时候混凝土标号不够,翻了回弹规范,就不用回弹了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
这个问题可大可小啊,这个数值目前如果就你知道的话,去实验室重新出分试块报告不就得了!如各方都知道的话,看各方意思,其实问题牵扯到GB50204-2002规定的强制性条文第7.4.1条,其中6楼的方法不失为方法之一,另外就是各方确定要回弹的话,就对上述试块代表部位进行回弹,回弹是按构件比例抽取的,不是每个都弹的,试验费嘛,肯定是施工方出了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
一般都要回弹的,按照楼层、分标号进行回弹
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
不能满足非统计方法规定时,该批混凝土强度判为不合格由不合格批混凝土制成的结构或构件,应进行鉴定。对不合格的结构或构件必须及时处理。当对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法,按有关标准的规定对结构或构件中混凝土的强度进行推定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 21:11:54 | 显示全部楼层
需要的技能太多了, 专业知识 人事交际 处事能力