海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1126|回复: 0

砌块填充墙裂缝的预防

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2008-12-10 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌块填充墙裂缝的预防      吴    荣    华
        钢筋混凝土框架梁与加气混凝土砌块填充墙之间容易出现水平裂缝以及墙中的不规则裂缝等
        一、原因分析
        1、充墙下承重构件的变形对上部砌体的影响:钢筋混凝土梁在受弯时,会出现弯曲变形,其变形值根据上部荷载大小及梁长度不同异。根据《混凝土结构设计规范》(GBJlO-89)规定,其受弯变形允许有不大于LO/200-LO/300的挠度(允许挠度限制根据梁的计算长度LO/长短有所不同),这部分挠度是由填充墙施工完毕的地面恒荷载造成的。如后期这部分荷载过大,会使梁下桡导致墙体出现水平裂缝和墙中垂直裂缝。
        2、加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%左右,以后砌块逐渐干燥而收缩,造成体积不稳定。有些施工单位对新出釜的砌块边采购进场边砌筑,或进场的加气混凝土砌块随意堆放,任其淋雨,使砌块砌筑时的含水率较高,体积相对较大。更有甚者,为了加快施工进度和减少工序,将填充墙一次性砌至梁底,用沙浆塞实梁下缝隙后即进行墙面抹灰。这种作法不仅加大了砌块自重,不便施工,而且会使加气混凝土砌块填充墙因砌块失水体积收缩而出现水平及垂直裂缝因承重墙,柱与填充墙之间有拉筋作用,一般出现在拉结筋长度外或墙中。
        3、施工人员疏忽,将不同出厂日期干密度不同的砌块或不同强度等级的砌块混砌于同一道墙上,造成含水率较高的块体收缩变形较大;反之收缩变形较小,这种不均匀变形会使墙中部产生不规则裂缝。
        4、施工前不做加气混凝土砌块的排列组砌的搭接长度在某些部位偏短,而填充墙使用的砌筑沙浆强度等级较低,施工时如未按要求加设钢筋网补强,会使墙体收缩产生轴心受拉,沿齿缝出现垂直裂缝。
        5、因布设电线管,在加气混凝土填充墙上面剔凿线,因线槽较深而沿槽开裂。有些线管布设不牢固,使布设线管处抹灰层空鼓、开裂。
        6、加气混凝土砌块的吸水特点是先快后慢,容量大且延续时间长。如果在抹灰前对基层表面不做处理或处理不当,抹灰层中沙浆的水分会过早被加气混凝土砌块吸走而失去凝结硬化条件,抹灰层达不到预期的强度,从而引起空鼓、开裂。
        二、预防措施
        1、消除砌块体积收缩产生的裂缝,主要应降低砌筑时砌块的含水率。施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下,严禁提前大量浇湿润。要在砌筑之前向浇筑面适量浇水,这样既保证砌筑沙浆有良好的硬化条件,又可使砌体不致含水率过高。填充墙砌至接近梁、板底部时,留出小于一皮砌块高度的空隙,待砌体再次收缩变型,抹灰前1~2天用侧砖或立砖斜砌顶紧。补砌量、板下部空隙时应从建筑物的底层开始向顶层补砌,使上部承重量、板对填充墙有挤压作用,抹灰顺序一般也从底层向上进行。
        2、筑前应根据墙面尺寸设计砌块排列图,设计排列图时要考虑砌块上下搭接错缝,要求搭接长度不小于块体长度的l/3,并且不小于150mm。当某些部位搭接无法满足以上要求时,可在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋或直径4mm的钢筋网片加强,加强筋长度不小于500mm。
        3、线管附设时使用专用镂槽宽度、深度要与线管吻合,敷管后在管槽两侧钉钉子并用铁丝扎牢,再在管上用l00mm宽镀锌铁丝网加强。
        4、灰前基层表面必须进行处理,处理方法;有浇水刷素水泥浆、刷108胶水泥浆和刮糙处理等。其中以浇水刷素水泥浆的工艺最简单可靠。操作方法是抹灰前一天在墙面均匀浇水2-3遍,每遍浇水之间的间歇时间不少于15秒,在抹灰前再浇水1-2遍,浇水后立即刷水泥浆,在素水泥浆干燥前抹灰。一次抹灰厚度应不大于lOmm,如果厚度超过10mm要分层抹灰,下一层抹灰要在上一层沙浆终凝前进行。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 08:13 , Processed in 0.022820 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表