海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 645|回复: 0

[分享]墙体、顶板梁模板施工注意事项

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2010-5-28 04:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙体、顶板梁模板施工注意事项


随着北京2008年奥运会的接近,各个奥运工程和奥运配套工程都在紧张的施工,各种各样的结构形式都会出现,层高变化多样,楼板高低错落,层高高达十一二米的情况比较常见,模板施工的难度很大,考虑到模板工程的重要性,因此本篇论文主要介绍层高大于6米的顶板、墙体和大于2米高的梁模板施工时的注意事项。


同时各个工程的技术人员都在认真计算墙体、顶板施工时模板的受力情况,并且编制了施工方案,但施工时总是会出现各种各样的问题。我这里主要说明一些施工时会可能出现的问题。


1、顶板施工


1.1  出现的主要问题如下:


1、     在顶板混凝土浇筑快要结束时,一般混凝土浇筑了好几百立方了,顶板中间塌陷。


2、     在顶板混凝土浇筑到一半时,顶板向某一方向倾斜,导致出现推牌九现象。


3、     顶板梁同时施工时,特别是梁在顶板下面达到一至两米高时,在混凝土浇筑时发现梁的下端出现摇摆、倾斜,拆模后出现波浪现象。


4、     在顶板梁同时施工时,当混凝土浇筑过程中,发现梁侧模板涨裂。


1.2  出现问题的主要原因:


1、     顶板支撑体系在离顶板1.2米左右处没有拉杆或水平钢管拉结。


2、     顶板支撑体系在四周没有斜支撑或支撑没有支顶到四周墙体上。


3、     顶板支撑体系没有组成一个整体。


4、     梁的斜支撑间距过大或只是将穿梁螺栓拧紧。


5、     梁的下口没有收口方子或将穿梁螺栓设置的太高。


1.3  解决方法:


1、     将顶板支撑体系全部连接成为一个整体。


2、     将顶板支撑体系支顶在四周墙体或在顶板支撑体系四周加斜支撑。


3、     将顶板支撑体系距离顶板900mm处必须加一道水平拉杆。


4、     过高的梁在距离梁底250mm处必须加一道穿梁螺栓,并在梁底龙骨外加收口方子。


5、     过高的梁的斜支撑必须保证在600mm一道,并且对称支顶。


2、  墙体施工


2.1出现的主要问题如下:


1、     穿墙螺栓在浇筑混凝土时断裂,导致模板崩塌。


2、     模板下口木方断裂,导致混凝土跑掉,同时如果发现的不及时会造成大量混凝土浪费。


3、     在墙体厚度超过40cm的丁字墙体和十字墙体处,由于穿墙螺栓间距过大,导致跑模、涨模。


2.2               出现问题的主要原因:


1、     穿墙螺栓直径太小。


2、     在施工时在同一截面上的穿墙螺栓部分没有拧紧,导致同一截面模板的受力不均,从而穿墙螺栓可能在某一时间突然受力太大断掉。


3、     一般施工时模板下口应该垫100×100木方,但是有的施工人员认为两个50×100木方可以代替,当木方下面是一个洞口并且超过1米时,这时就可能由于两根木方重叠时不是无空隙结合而导致木方断裂。


4、     在丁字墙体施工时,由于穿墙螺栓间距过大,并在丁字墙体背后没有加支撑。


5、     墙体厚度超过40cm的十字墙体,角模上没有设穿墙螺栓,同时施工时直角心带没有按要求装上的。


2.3                解决方法:


1、     使用穿墙螺栓施工时,穿墙螺栓的直径选择不能太过经济或者太冒险。


2、     在模板校正完毕后,必须把所有穿墙螺栓检查一遍,防止有松动的。


3、     但侧悬空模板和模板下有大洞口时,必须在模板下口垫100×100木方。


4、     在丁字墙体施工时必须在背面加支撑或者在角模上加穿墙螺栓。


5、     在十字墙体施工时必须按照要求将直角心带安装到位。