模板工程施工组织设计


一、工程概况:
1~2 号楼为全现浇剪力墙结构,其中1 号楼地下两层,地上十二层,2
号楼地下两层,地上二十四层。±0.000 米以下墙厚300、250;±0.000 米
以上墙厚200,标准层层高2900mm。梁高:350、400、500 等。
地下车库为框架—剪力墙结构,车库四周外墙为剪力墙,内部为框架
结构。剪力墙厚为300mm,框架柱截面尺寸为700*700mm,梁最高为1000mm,
跨度最大为8550mm。
根据工程特点,采用多层板拼装大模板;梁、板均采用复合竹胶板施工
工艺。
二、选用的材料及施工质量要求:
1、定型组合钢模板:
长度为600、750、900、1200、1500mm;宽度为100、150、200、250、
300。
2、定型钢角模:
阴角模规格:150×150、100×150
阳角模规格:50×50
连接角模: 50×50
3、连接件:U 形卡、L 形插销、钩头螺栓、对拉螺栓、紧固螺栓、蝶形扣
件、З形螺栓等。
三、模板施工方案设计:
根据本工程的质量和整体进度要求,结合工程主体结构的实际情况及本
项目部的生产计划,本工程模板采用多层板拼装。模板施工必须按照整体进
筑龙网WWW.ZHULONG.COM
模板工程施工组织设计
共11 页第2 页
度计划,加快施工进度,梁板必须配足三个楼层以上的模板材料以及三个楼
层的支架支撑体系。梁底板采用50 mm 厚的木模板,集中垂直运输和水平运
输的能力加快施工进度。
1、选用的材料及质量要求:
1)剪力墙面板采用18mm 厚多层板,要求边角整齐、表面光滑、防水耐磨、
耐酸碱、易于脱模,不得有脱胶空鼓。方木:采用80×60mm。穿墙螺杆:
采用钢筋冷拉加工,穿墙螺杆套管采用硬塑料管,内径ф16
2)模板骨架、支撑架、操作平台采用ф48×3.5 钢管。
3)水性脱模剂。
2、主体结构剪力墙模板设计:
1)荷载计算:
F1=0.22γct0β1β2v1/2
F2=γcH
按照《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,采用内部振捣器,
现浇混凝土作用于模板的最大侧压力取F1、F2 其中的较小值:
其中:混凝土重力密度γc =26 kN/m3
外加剂影响系数β1=1.2
混凝土坍落度影响系数β2=1.15
混凝土浇筑速度v=5 m/h
混凝土温度T=15℃,新浇混凝土初凝时间
t0=200/(T+15)=6.67 h
侧压力计算位置至新浇混凝土顶面的总高H=2.9 m
则F1=0.22×26×6.67×51/2×1.2×1.15=117.73kN/M2
筑龙网WWW.ZHULONG.COM
模板工程施工组织设计
共11 页第3 页
F2=26×2.9=75.4 kN/M2<F1
取混凝土侧压力F=75.4 kN/M2
木模荷载取0.90 折减系数。
设计值F=1.2×75.4×0.9=81.43 kN/M2
倾倒混凝土产生的荷载取2kN/M2
设计值1.4×2×0.9=2.5 kN/M2
荷载组合∑F=81.43+2.5=83.93 kN/M2
2)对拉螺杆计算:
P= F×A =83.93×0.4×0.5 =16.79 kN
所需螺杆截面A0=P /【σ】=16.79×1000/170 =98.74 mM2
Φ12 螺杆有效面积A=80.7mM2< 87.0 mM2
Φ14 螺杆有效面积A=105 mM2 可满足需要。
3、模板及支撑的设计依据
1)模板及支撑设计必须符合《混凝土施工及验收规范》的规定及《冷弯薄
壁型钢结构设计规范》、《钢结构设计规范》和《木结构设计规范》的规定。
本工程采用φ48×3.5 钢管支撑,80×60 mm 木方,为多层板模板时应设计
计算下列各项荷载:
① 模板及其支架支撑自重。
② 钢筋自重。
③ 新浇砼重量。
④ 施工荷载。
⑤ 振捣砼时产生的荷载。
⑥ 浇筑砼时模板的侧压力。
筑龙网WWW.ZHULONG.COM
模板工程施工组织设计
共11 页第4 页
Ⅱ本工程采用泵送砼,倾倒砼时产生的荷载不列入计算。
2) 及支撑设计安装必须符合下列要求
① 结构表面外露的模板,为构件计算跨度的1/400。
② 结构表面隐蔽的模板为构件计算跨度的1/250。
③ 模板支架的压缩变形值或弹性挠度,应小于或等于相应结构自由跨度的
1/1000。
以上为计算模板及支架的刚度时,其最大变形值应不得超过允许值。
④ 模板及其支架的稳定性、支架的直柱或笔直绗架应保持稳定,并应用撑
拉杆件固定。
为防止模板及其支架在风荷载作用下倾覆,当验算模板及支架的自重和风荷
载作用下的抗倾覆的稳定安全系数不宜小于1.15。
⑤ 保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。
⑥ 具有足够的强度刚度和稳定性。
⑦ 构造简单,拆装方便。
⑧ 模板严密不得漏浆(柱模板缝采用海棉密封,平板采用胶带)。
3)支撑计算:
① 标准层楼板钢管支架计算:板厚140 mm,楼层净高2760 mm。
荷载计算:多层板重:250N/M2
钢管自重:250N/M2
新浇砼重:250×14=3500 N/M2
施工荷载:2500 N/M2
回复