海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 602|回复: 8

模板坍塌事故后期如何拆除处理?

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      附近一工地在浇筑混凝土时发生大面积坍塌,本人曾经就此在论坛发帖讨论过,大概情况是,本工程隶属于是建厂房,层高7米,坍塌时正在浇筑四楼模板,坍塌面积大概2000余平方,浇筑方量大概600方左右,三层柱子与四层楼板,梁几乎全部需要重新打掉
      但坍塌已过去近三个月,所以混凝土强度已接近设计的C30,C25,所以请大家讨论下接下来要是你,你会怎么处理这些混凝土打爆的问题,能不能上小型钩机,如果上,履带式的更好还是履带式的对结构的破坏性更小,因为业主方肯定希望将这层打爆以后能直接继续往上盖,所以不能影响下面的结构。其次,大家请估计这样的打爆的单价如何确定。

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层
这是重大质量事故,可能三层楼板结构都会受到影响,要追究责任人
处理:
1、必须有可行性方案经专家论证并经相关部门审批后再动工执行;
2、如有机械上去操作,必须经计算:机械自重、机械行走操作振动冲击力、现在坍塌下来的钢筋混凝土废料、作业人员等重量,三层设计的活荷载是否能够承受以上的重量;
3、保守方案:采用人工把松动的模板整理出来、能够影响安全的钢筋先切掉(如果梁钢筋有拖着废柱上会起到一点废梁重量传到废柱上的不能切)、整理好后采用风炮冲钻把废板砼打松、搭斜漏斗把废渣输送至首层(必要时可以在楼板打洞做成井道输送至首层);
4、作业时外围要全部围护起来,闲人不能入内,一切作业方案必须达到安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层
这个要看下面三层楼面的设计荷载,能否承担小型施工机械的重量,及施工对楼面所产生的冲击,如果行直接上小型机械,这样施工速度快,经济如果不行的话这能上小型设备了;首先考虑必须安全,且不影响下部结构,最好是编制专项方案并经有关专家确认,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层
这要看楼面承受的荷载大小选用适当的工程机械,能上挖掘机最好,实在不行就用塔吊,人工配合切割钢筋,应根据楼面的实际情况和工期要求选择合适的施工机械配合,方案一定要经过论证
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层
专项施工方案,专家出具论证报告总监和甲方负责人签字就可以施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层
还是不要再结构上使用设备考虑,建议使用塔吊、回转半径较大的汽车吊为宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层
认可五楼的说法,已经是这样的,拆除必须采集数据并且根据专家要求进行采集,然后论证!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层
我同意5楼的建议,同时补充几点:1.坍塌的砼是否对下层结构造成损害,必须请专家验算2.在清理拆除砼时,我建议用液体炸药。操作方法是,用风钻在要 拆除的砼上面打眼,然后将液体炸药灌在里面,封号好,过三天,液体炸药会将砼破会。产生裂纹,这样可以人工配合清理,钢筋还可以修复后使用。可以节省费用。同时利用这种方法可以避免申报购买炸药和爆破的手续。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:00:58 | 显示全部楼层
估计是甲方与施工方翻脸了,我觉得吧还是风镐,加吊车慢慢搞,最要也是看谁出钱先?炮机还是不要用的好,对质量不太好
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 13:58 , Processed in 0.026261 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表