海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 966|回复: 12

沉降缝预留问题

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,21米长的装混结构(两层)需要预留沉降缝吗????
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
一般正常情况下不用,但如设计有就要做,另外如果基槽开挖后地基差异很大,应征求设计单位意见来确定是否设沉降缝
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
不需要,根据沉降缝的设置要求是在建筑物平面的转折部位,建筑的高度和荷载差异较大处 ,过长建筑物的适当部位,地基土的压缩性有着显著差异,建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处 
如果基础持力层类别基本相同,且为素混凝土基础,我觉得基础就可以不断开因为混凝土的抗剪能力薄弱,即使发生不均匀沉降,对变形缝两侧的建筑并无多大影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
不需要根据沉降缝的设置要求是在建筑物平面的转折部位,建筑的高度和荷载差异较大处,过长建筑物的适当部位,地基土的压缩性有着显著差异,建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处。 
如果基础持力层类别基本相同,且为素混凝土基础,我觉得基础就可以不断开。因为混凝土的抗剪能力薄弱,即使发生不均匀沉降,对变形缝两侧的建筑并无多大影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
应该根据地基基础情况确定,如果沉降不均匀,设沉降缝还是比较好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
不需要,大于60米才设
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
6楼的答案很准确,你说的情况是不需要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
21米长的装混结构(两层)需要预留沉降缝吗?   
      如果是外行人出题,不值得去答题;如果是有意出错题的话,要知道什么是沉降缝,它起什么作用;沉降缝是沉降,是考虑地基承载力不均,建筑结构物可能发生沉降,是垂直不均沉降设置的伸缩缝该题(两层)是上下能设沉降缝吗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
要考虑地基承载能力和当地的抗震烈度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:02:38 | 显示全部楼层
21米本身不长,一般不宜设置沉降缝,如果存在地基会产生明显的不均匀沉降,建筑平面有严重不规则时,才具体考虑