在钢筋砼结构设计中,墙、梁、柱与现浇板的砼强度等级均不相同,而现场施工一般均采用的施工方案是:1、墙、梁、柱砼与现浇板同时浇筑;2、墙、柱砼先浇筑后再浇筑梁、板砼;3、按墙、梁、柱、板单构件浇筑第3种方法不利于砼泵送,施工也挺不方便,这种方案基本上无人使用。按第1、2种方案施工,就出现梁、墙、柱砼在板厚的高度范围出现砼强度不足(相差1-2个等级),特别是梁的抗弯抗剪强度与设计出入较大,怎样处理既能方便施工又能达到设计要求?
回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:02:49 | 显示全部楼层
一般而言,有些设计单位设计时通常将梁板设计为统一标号,墙柱为同一标号,墙柱等级高于梁板一个等级,在浇筑时这个东西说实话没法控制,因为除非你和监理及甲方的管理人员都在现场看着,干活的工人完全听你的,你所施工的单位面积不是太大(试想一下如果在三伏天在大框架楼上那么大的平板墙柱一个标号,梁板一个标号,估计你浇着前面,后面都硬了) 下面还有一个人随时抽查商砼车的票据看看与设计是否相符。所以建议你们老板与甲方沟通都采用同一等级混凝土,这样施工方便也节省劳动力!否则如果采用同一标号本身一个小时就可以完成的工作非得采用两个标号那造成的接茬,浪费的人工等等就无法计算了。此外在计算工程量时你即使算的精确到斤,但是商砼站能给你拉够么,他的损耗,你的损耗 ,等等等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:02:49 | 显示全部楼层
以上各位老师说的都对:柱、墙、梁、板砼同时浇筑前,在模板安装时做好分区( 分区采用钢筛网阻隔) ,在浇筑时先浇筑强度高的,后浇筑强度较低的砼但这种先后是相对的,中间的间隔时间不能过长,应该在先浇筑的混凝土初凝前,就把相邻的较低强度的混凝土施工完。最好有几种强度的混凝土,就准备几台混凝土泵(一般应该是两种)。如果其中一种混凝土量很小的话,可以使用塔吊代替混凝土泵运送混凝土。(我们现在做的工程就两种强度混凝土同时浇筑,就是采用的这种方法)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:02:49 | 显示全部楼层
一般情况梁板为同一标号,如果设计的施工图纸上不是同一标号的应出变更洽商单进行变更,以便施工柱墙和梁板标号不同时,应在梁钢筋绑扎时在梁与柱墙端部出来50公分用密目钢丝网绑扎牢固,在混凝土浇筑过程中,一定不能将低标号的砼浇筑到高标号的混凝土里,在浇筑柱帽的时候用塌落度较小的混凝土浇筑,且高出板面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:02:49 | 显示全部楼层
我认为,在设计时既要考虑结构的强度,又要考虑施工的方便.施工时既要满足设计和规范要求,还得考虑投入的成本,就该提问而言,得根据设计和结构形式确定施工方案.如果是剪力墙结构,可将剪力墙和梁的砼设计成同一个等级,将板的砼设计成一个等级,在墙、梁与板相交0.5H范围内用密目钢丝网分隔,先浇墙、梁后浇板的砼如果是框架结构,柱的砼设计成一个等级,梁、板砼强度等级差<2个(每个强度等级为5mpa),将梁、板的砼设计成同一个等级(应以满足梁的砼强度为准),为了防止因现浇板砼强度提高而开裂,可以在现浇板砼表面铺设一层钢丝网处理;如果梁、板砼强度等级差≥2个(一般跨度大、竖向荷载大的结构会出现),就将梁、柱砼设计成同一个等级,将板的砼设计成一个等级,在梁、柱、板相交0.5H范围内依托板的上、下钢筋绑扎密目钢丝网,形成钢丝网模,先浇梁、柱砼,后浇板的砼。框架结构各构件砼强度等级的设计,与采用钢丝网模分隔和砼表面铺设一层钢丝网防裂,应计算一下方案的投入成本,选其中成本低的为最佳方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:02:50 | 显示全部楼层
有把墙、梁、柱、板砼强度等级分别设计成不同的吗?墙、柱同为竖向构件,一般设计为同等级,梁、板为水平构件,也多是设计砼强度同等级;设计也要求考虑施工的可行性,才能有效保证设计效果如果出现强度不足,不要说差5~10个等级,就是差1~2个等级那就非常严重啦;对强度等级不同的现浇一般是钢丝网隔离分开浇筑,现浇高强度,后浇低强度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:02:50 | 显示全部楼层
不好意思,砼相差5-10个等级输入有误.应该是5-10mpa ,特此更正.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:02:50 | 显示全部楼层
柱、墙、梁、板砼同时浇筑前,在模板安装时做好分区,在浇筑时将标号较高的先浇筑,后浇筑标号较低的砼就可以了( 分区采用钢筛网阻隔)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:02:50 | 显示全部楼层
首先要确立先浇筑竖向构件的混凝土,将竖向构件(柱墙)混凝土浇筑至梁底下5公分位置,在梁板钢筋模板安装结束后、对不同强度混凝土构件的节点部位用界面钢丝网进行分隔,钢丝网应离开节点50公分且不少于0.5H(构件高度)按照45度角由上向下铺设钢丝界面网、并加以固定,施工时先浇筑柱梁节点部位混凝土,浇筑振捣密实后随即浇筑梁板混凝土,要记着,两种不同标号混凝土应采用两套混凝土运输设备并安排专人进行监督,防止用错部位,同时要确保混凝土连续施工防止出现施工缝而增加处理难度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:02:50 | 显示全部楼层
还是修改设计吧这样省事。