海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 353|回复: 8

消防通道与建筑之间有什么要求?

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防通道与建筑之间有什么要求?
回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层
消防车的长、宽、高是影响消防车道通行能力的一个决定性因素一般消防车的长度均大于或接近10m,高度近4m,宽度近2.5m。《建规》第6.0.2条和《高规》第4.3.4条规定了穿过建筑物的消防车道其净高和净宽不应小于4m,就是依照国内使用的各种消防车辆外形尺寸而确定的。考虑到消防车车速一般较快,穿过建筑物时宽度上应保证一定的安全系数,便于车辆快速通行,到达火场,顺利投入战斗。
    1、消防车道设置要周全,路面荷载过小,道路下面管道深埋过浅,沟渠选用了轻型盖板等情况,都不能承受大型消防车的通行。另外,从上表可以看出,由于大型消防车车身长度和最小转弯直径过大,因此,消防车道的回车场设置为12×12m就明显不能通行了,需设置更大面积的回车场才能满足使用要求,这应按当地实际配备的大型消防车确定。
    2、建成区消防车道的设置要求
    建成区特别是旧城区往往由于历史的原因,交通条件较差,消防供水不足,在易燃建筑密集区还混杂有小型工厂、仓库,与居民住宅犬牙交差。小城镇的旧城区,同时还常是繁华商业区,被视为“黄金地段”,居民开店设摊,路面被占,临时建筑、摊棚毗连,通道狭窄,一旦发生火灾,易形成火烧连营。建成区一般都设有消防车道,消防车道应经常保持畅通,禁止任何单位和个人占用消防通道搭屋、堆物、设摊。对现有城镇易燃建筑密集区要结合城镇总体规划,逐步加以改造,有条件的可连片进行改造。消防车道一般不得停放其他车辆,要劝阻居民不要在搭建违章建筑、堆放物品。
    3、工厂、仓库、堆场、储罐区和大型公共建筑消防车道的设置要求
    据各消防中队在扑救火灾实践中反映,较大面积的工厂、仓库、堆场、储罐区发生火灾时,燃烧极快,火势猛烈,扑救火灾延续时间较长,如果没有消防环行车道和平坦空地,必然造成消防车辆只进不出,势必造成堵塞,使消防车难以靠近火场,因此,工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000平方米或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500平方米时,可沿其两个长边设置供消防车通行且宽度不小于6m的平坦空地。易燃、可燃材料露天堆场区,液化气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
    超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000平方米的展览馆等大型公共建筑,因为建筑体积大、占地面积大、人员多而密集,为了发生火灾时便于扑救和人员疏散,宜设环形消防车道。
    4、高层建筑消防车道的设置要求
    随着城市化的步伐的不断加快,城市用地日益紧张,促进了高层建筑的建设。不少高层建筑,由于防火设计考虑不周等原因,存在许多先天隐患,大火时有发生,损失惨重。

    为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在高层建筑周围设置环行消防车道。但不论建筑物规模大小,一律要求环行消防车道确有困难,可沿建筑物的两个长边设置车道。为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m。消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层
依据《建筑设计防火规范》6.0.1条,L型建筑其总长超过220米或沿街长超过150米时,应设置穿过建筑物的消防通道

依据6.0.2条,如果有封闭内院或天井,宜设置能够进入内院的消防车道。

此外,根据条文解释,建筑物的进深(宽度)不应超过50米,超过的话消防部门可以根据情况要求你设置穿过建筑物的消防车道。

依据《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条,高层建筑首先必须设置环形消防车道,也就是此L型建筑四周均应有消防车道。如果做不到这点,可以放宽为沿两个长边(也就是两个100米)设消防车道。总长不超过220、沿街长不超过150,不需要设穿过建筑物的消防车道。

(1)高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。

(2)高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。

(3)高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。

(4)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。

(5)消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。

(6)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。

(7)消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。

(8)穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4m。

(9)消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层
以上楼主说的都对你自己在看看防火规范,了解的可能更具体,更详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层
一般规定
 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层
沿街长度超过150米的高层裙房设消防通道,净宽4米,净高四米沿街长度超过80米的高层裙房设人行通道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:08:23 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 23:34 , Processed in 0.027250 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表