海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 946|回复: 19

对深基坑降水有什么办法

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
基坑40m*70m,采用深井降水,但周边降水效果较好,怎么保证基坑中心降水效果
回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:13:02 | 显示全部楼层
在基坑中心也设置深井降水点,在浇筑底板砼前封闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:13:02 | 显示全部楼层
深基坑降水按常规要做专项施工方案
1、上部下部四周都做排水沟;
2、你周边降水效果已经较好,考虑中部,你的中部肯定有电梯基坑(核心筒)四周最关键要设降水井,采用小型砌块来砌,底部必须低于电梯基坑底800至1000;
3、如果你中间有个别部位无法把水降下去,在做垫层时可以做水平排水管处理;
4、深基坑没有做好排水和降水很难施工,必须下手要狠该要做的就要做,编制好方案叫监理、甲方确认作签证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:13:02 | 显示全部楼层
近距离加密降水井管,并适当加深和加长降水时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:13:02 | 显示全部楼层
除四周搞井点降水外,基坑底四周还要搞排水沟,坑内水全要排到水沟去;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:13:02 | 显示全部楼层
轻型井点降水,采用真空泵抽水根据流量适当设置井点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:13:02 | 显示全部楼层
就周边降水条件,如果水量大,一个基坑排水量不够,就用两个呈对角布置如果水量小,在基坑角布置就可以。泵的应用取决于水量的大小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:13:03 | 显示全部楼层
在基坑中心设置深井降水点,采用钢管,在端部打孔,一端与真空泵联接,浇筑底板砼后,混凝土强度达到设计要求后拆除,一端与真空泵联接的,用焊接封闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:13:03 | 显示全部楼层
可以设置水平引水沟(槽),将水引致基坑周边的积水坑中,集中抽排,使其顶面低于垫层底面;如:1、砌块引水暗沟;2、碎石引水槽(上覆盖彩条布等防水材料);3、硬质引水管等;只要能满足施工要求,达到引水目的即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:13:03 | 显示全部楼层
根据场地大小确定使用井点降水,有单面,双面,全包围
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:33 , Processed in 0.032001 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表