求助,怎么防治墙面抹灰出现的空鼓裂缝?

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,怎么防治墙面抹灰出现的空鼓裂缝?
回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:14:05 | 显示全部楼层
1、基层清理:
A、 将基层表面的灰尘、污垢等清除干净,附着于基层的木条、油毡等杂物剔除干净
B、 如梁、柱等砼表面沾有油污,先用10%火碱溶液将油污洗去,再用清水将碱液洗净。
C、 将墙体脚手眼用砂浆堵严,要求操作时认真负责,保证砂浆必须塞实,不得只封堵表面。
D、 将墙体与梁底、楼板底交接处的缝隙用掺水重10%108胶的同底层灰配比砂浆塞严。
E、 于抹灰前一天将基层浇水湿润,要求必须润湿,不得有漏浇处。
2、基层处理:
1)修补:将基层表面凸出部分剔平,局部坑凹处用砂浆分层补平。
2)基层处理:
○1基层为砼时,可选用下述做法之一:
A、 将光滑的砼表面用錾子进行剔毛,将光面剔去,使其表面粗糙不平。
B、 拌合好1:1稀粥状水泥细砂浆(内掺水重20%的108胶),搅匀后用笤帚将其均匀地甩在砼表面上,要求甩匀甩严,不得漏甩,胶浆稠度应适宜,以甩在砼上形成大小不等的疙瘩,并不浇附为度,待其凝固后浇水养护,保持湿润,养护至用手掰不动时,即可抹底层砂浆。
○2基层为加气砼时,可选用下述做法之一:
A、 用1:1:6的水泥混合砂浆(砂子应过细筛),用掺有水重20%108胶的水拌合均匀,用笤帚均匀地甩在墙面上,要求甩成的疙瘩分布均匀,大小相近,不得有漏甩处。第二天浇水养护,保持湿润,直至砂浆凝固,用手掰不动为止,即开始抹灰。
B、 抹灰前保持墙面湿润,在墙面上满刷一道掺有用水量20%108胶的素水泥浆,再开始抹灰,要求水泥浆应随刷随抹,不得大面积涂刷,以免因未及时抹灰风干失效。
C、 抹灰前保持墙面湿润,在墙面上满刷,甩一遍TG胶,要求随刷随抹涂刷均匀,不得漏刷,随即开始抹底子灰。
3)配电箱、消火栓箱留砌砖,抹灰前应固定牢稳,其四周与墙体间的空隙用砂浆堵严,其背面抹灰前应钉镀锌钢丝网(孔径32×32mm,丝径0.7mm),网边长比洞口每边长10~15cm,用铁钉将其钉牢在墙上。
3、抹灰砂浆应严格按设计配比拌制,不同配比及用途的砂浆,不得混用。
4、抹灰应分层进行,严格控制抹灰总厚度,每层厚度不宜过厚,底层灰抹好后应待其凝固后,再抹罩面灰,一般控制在底层灰六、七成干时进行。
5、底层灰抹好后,必须将其表面搓毛或划出纹道,以便于底层面层粘结牢固。
6、抹灰完成后,应及时浇水养护,保持湿润。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:14:05 | 显示全部楼层
1、原材料选用;
2、砌体就要开始控制防开裂;
3、砼墙、柱、梁与各种砌筑墙交接处必须挂钢丝网;
4、各种线管处也要挂钢丝;
5、在抹前必须把墙面用水淋湿润;
6、必须分层抹灰;
7、砂浆配合比要做好;
8、砂浆使用时间不能超过规定时间;
9、每一遍抹灰必须做淋水养护;
10、必要部位要作伸缩缝
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:14:05 | 显示全部楼层
混凝土面要用801胶水和水泥浆甩浆、拉毛处理,不同材料交接处应挂钢丝网;厚度超过3.5cm的应分层抹灰并挂钢丝网要注意的是,不同的墙体材料的表面粘合力不同,与砂浆的粘接力不同,所以建议全部甩浆处理。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:14:05 | 显示全部楼层
对硅酸盐砌块墙面,灰缝要嵌凹3~5mm,在粉刷前,要用喷水方法冲净表面灰尘和充分湿润墙面,第二天,再喷一度3~5mm厚聚合物水泥砂浆(水泥:砂:107胶=1:1:0.1)并及时喷水养护,使墙面形成粗糙面。严格控制粉刷层厚度 ,且每层粉刷必须间隔1d以上。对于砼墙、柱表面和楼板底面, 可采用喷涂一遍聚合物水泥砂浆, 或刷一遍“界面剂”的方法。以增加粉刷层对基层的附着力。此外,要正确配制粉刷砂浆和控制水泥用量, 每皮粉刷层的级配要基本相同, 用细石砼窝牢电线套管。不同材料交接处应挂钢丝网,每边宽度不<10cm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:14:05 | 显示全部楼层
第一,必须是毛墙,第二抹灰前必须因水,第三必须分层抹灰,第四材料上把关第五配合比上把关
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:14:05 | 显示全部楼层
防治墙面抹灰出现的空鼓裂缝除四楼分析的原因外,还有重要的一条是当天的灰必需当日用完,不能用隔夜灰,灰浆从搅拌机出来后放值不能超过2小时,超过2小时必需重新加水泥重新拌和才能使用,否则;使用了隔夜灰、使用了从搅拌机出来后放值超过2小时的灰会出现墙面空鼓裂缝要做好基层清理和处理、抹灰前浇水湿润、收平压光时要掌握好时间、不得过早和过晚。砼面抹面时还要刮一层水泥素浆,这些都是避免抹灰空鼓裂缝的措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:14:06 | 显示全部楼层
一、  产生空鼓裂缝的原因

墙面产生空鼓裂缝的原因主要有以下几个方面:

1、墙体自身收缩而产生的裂缝,

这种裂缝比较规则,都是在柱边和梁底出现造成收缩裂缝的原因有两点:一是砌筑时的砂浆具有流动性,在重力作用下,墙体会不断沉实引起收缩;二是墙体的砌筑砂浆凝结硬化时会产生收缩,这种收缩时间较长,但砌筑完一个月左右将基本收缩完成。

2、温度变化产生的裂缝。

这主要是墙体和钢筋混凝土的线膨胀系数不一样,使得温度变化时两种材料的收缩量也不一样,这就造成了在两种材料结合处的裂缝,这种裂缝也是比较规则的。由于温度变化比较频繁,墙面出现裂缝后难以根治,只能通过治理控制其裂缝宽度,使之成为无害裂缝。

3、砌体材料干、湿不稳定性产生的裂缝。

有不少墙体的砌体材料都存在湿胀、干缩的现象,这就会造成粉刷后的墙面出现不规则裂缝。产生这种裂缝的原因是墙体粉刷前要充分浇水湿润,这时的墙体含水率较高,体积略有膨胀。粉刷结束后,墙体内的水份才开始逐渐往外排析,随着水份的不断排析与蒸发,墙体就会逐渐干燥和收缩,当墙体的收缩量达到一定程度后,就会将墙面的粉刷层拉裂。

第四是沉降不均匀产生的裂缝。

二、  空鼓裂缝的防治措施

通过对裂缝原因的分析后,特针对前三个方面的原因采取如下一些防治措施:

1、墙体材料的选择:

    应优先选用与框架结构混凝土的线膨胀系数相一致,吸水率较小,材料强度较高的砌块或砖作填充墙的砌体材料(如粘土空心砖、陶粒混凝土空心砌块。加气混凝土砌块等)。

2、构造措施

(1)应严格按规范的要求设置拉结筋。

(2)外墙宜设通长现浇窗台板,内墙设通长过梁板,板厚宜为60-100mm,内配?6-10mm通长钢筋,并与框架柱之间拉结起来,用C20混凝土浇捣。这样做即能防止窗角开裂,又能把窗下墙封闭起来形成墙梁,不但增强了墙体的抗震性能,同时也增强了建筑物的整体刚度,对协调不均匀沉降也有一定的帮助作用。

(3)门窗洞口边的小尺寸墙体是最易出现裂缝的地方,由于长期存在震动荷载,一旦出现裂缝,修补难度很大,因此,应重点设防。一是增加墙体拉结筋的道数,即拉结筋的距离应以300-400mm为宜,且拉结筋应露出洞口并弯下,将墙体扣紧;二是在洞口边竖向布置2Ф6-8mm的钢筋,并与拉结筋焊接在一起,用1:2.5水泥砂浆粉刷洞口边,将墙体箍起来,这样就能防止裂缝的出现。

(4)对于使用收缩性大、干湿稳定性较差的材料砌墙时(当墙长大于5m墙高大于4m时),应设置钢筋混凝土构造柱和圈梁,将面积较大的墙体分隔成一块块小的墙体,这样做的目的是将缝分散开来,使裂缝宽度变小,小到无害程度(即肉眼不易看见)。

(5)防止温度变化产生裂缝的措施是在墙体与梁、柱的结合处钉钢丝网或玻璃纤维布。墙体材料的强度较高时应钉钢丝网,强度较低时应纤维布,其宽度不宜小于150mm.

3、施工措施

(1)墙体砌筑砂浆的强度不应低于M5,墙体与钢筋混凝土柱或墙的结合外应保持10mm宽的灰缝,并嵌填密实,顶部塞方应待墙体砌筑五天后进行。

(2)墙体砌筑一个月后因自身收缩会产生裂缝,可在裂缝处凿10mm宽、10—15mm深的槽口,浇水湿润后,用1:2水泥砂浆进行2次嵌缝,并象面砖嵌缝那样把缝口压实。这样做不仅能消除墙体收缩产生的裂缝,而且对外墙裂缝出现后,提高墙体防水性能还有一定的补偿作用。

(3)应严格控制粉刷时间,只有待填充墙砌筑一个月后,才能粉刷,这样就不会因墙体收缩而引起粉刷层的开裂。 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:14:06 | 显示全部楼层
混凝土面应用建筑胶水掺水泥搅拌成浆,进行甩浆、拉毛处理,不同材料交接处应挂钢丝网;厚度超过3.5cm的除严格分层抹灰外,并要求满挂钢丝网

值得注意的是:1.严格控制墙面抹灰插入时间:2.搞好界面处理;3.分层抹灰厚度的控制。