海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 524|回复: 8

排油抽风机能否作为事故排风装置?

[复制链接]

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因
回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
排油风机就是厨房风机,而消防一般采用为专用轴流风机,安装模块进行与消防报警总机连接,平时可做为区域排风使用,报警自动启动为排烟、排气使用其型号选型、数量应根据区域空间大小为依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
不知你所说的事故排风是指什么事故?是消防排烟还是什么气体泄漏?不管怎样都必须保证厨房排油烟风机的排量与你的事故的排风相吻合
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
应该不行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
作为消防的排烟明显是不行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
厨房排油烟风机兼做事故排风用,不妥;除了楼主说出的几个原因外,是两个不同功能的系统,还有防火阀的动作温度也不相同

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
你是糊涂呀,排油烟机是家用的,功率及其它技术指标都是按家用设计的,怎么能代替事故排烟
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
不能;功能不同,对仪器的性能、配置、规格要求不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
我认为可以,也有这么设计的,在厨房烟罩出口和油烟净化器的进口加装排烟防火阀,风机控制进入排烟阀联锁触点,排烟温度到了280摄氏度风阀自动关闭,同时联锁触点断开停止风机运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 22:42 , Processed in 0.042371 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表