排风机排风不过防火分区,不穿楼板,机房是否要加防火阀?
回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
此排风机如何不穿越防火分区
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
排风机排风不过防火分区,不穿楼板,直接从机房到室外,根据室外情况,如无需防护可以不加
如果是排烟风机不管是否穿防火分区或在机房内,在主管道上一般要设防火阀。
排风机在有火情时自动切断电源,如风机后出口无需防护可以不加防火阀;排烟风机在有火情时是运转的,当烟气温度达到280摄氏度时,防火阀关闭联动排烟风机关闭。 
加或不加都看是否可以阻断风机所在防火分区内的火情通过风管系统蔓延。 
另外对于独立设置的空调(新风、风机)机房,一般是作为一个防火分区进行防护。一般设计在管道穿机房的墙体时要设置防火阀。 
本人非设计,只是施工,请相关专业设计指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:14:43 | 显示全部楼层
五楼说的大部分没错但是,如果排风机所在区域如果有排烟风机作用的话,一般来说,为了设计的严谨性,会在排风机前加上70度防火阀,当火灾发生时间,防火阀关闭,这样排风机停止运转,如果没有的话可能会使着火区的负压太大,从而引起室外新风补风厉害,增大了火灾蔓延或者加大的可能性 

当然火灾发生时间,除了消防电源,其他电源都会被切断,我想这样的双重保护也未尝不可。毕竟消防审查和设计都是要保守的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:14:44 | 显示全部楼层
穿墙就需要了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:14:44 | 显示全部楼层
穿越机房要加阀   普通排风不加
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:14:44 | 显示全部楼层
排风机穿机房要加防火阀,防止火势蔓延
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:14:44 | 显示全部楼层
排风机穿墙过需要加装防火阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:14:44 | 显示全部楼层
同意5楼意见,排风和排烟是不一样的,排风不用设防火阀,防烟用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:14:44 | 显示全部楼层
机房的门是防火门吧?应该加防火阀

回复 支持 反对