海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 929|回复: 16

出风口上有很多冷凝水如何处理?

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个已竣工工程,在办公室里的出风口处有很多冷凝水,怀疑水泵选大了,但供回水基本上没有温差请教如何解除冷凝水的问题?
回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
中央空调风口产生结露的原因分析: 
1、中央空调风口区域范围内的空气湿度较大; 
2、中央空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点; 
3、中央空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小; 
4、中央空调风口、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;

解决中央空调风口结露问题的方法:
1、尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封; 
2、增大中央空调送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开; 
3、如果中央空调风口为侧出风,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流; 
4、如果有条件的话,可以在中央空调风口边端贴一层薄PE保温板; 
5、采用(ABS)塑料风口; 
6、适当提高送风温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
可能为保温问题,保温没做好或者被破坏,亦可能是FCU——办公室一般都是FCU——的型号设计问题或者FCU质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
1、连接送风口的支管保温没做好是可能原因之一
2、当地在春季的湿度很大,而盘管排数不足是原因之一。
3、盘管底盘排水不及时是原因之一。
4、供回水基本上没有温差,说明水量太大或风系统堵塞造成风量不足。
5、盘管配太大也是可能原因之一。
6、新风未经新风机处理直接接入室内盘管,而盘管只有3排以下也是可能原因之一,如果是这个原因,调节新风支管阀门,关小新风。
7、暂时解决方案:开机后的前几小时关闭门窗不让室外空气直接进入房间
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
加大风量  尽量保持内部正压  关好门窗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
看看机房,是不是风机的频率设的太高了,风速过大,从机组中将冷凝水带出
建议:1.检查风速。2.调节水流量。3.检查风道保温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
风口结水,说明了风口表面的温度过低,已经低于室内的露点温度了因此解决的办就有:1、提高表面温度,比如用木质风口。2、提高送风温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
风机风量大,出风口小,冷量出不来,造成冷凝水
解决方案:增大出风口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
调整出风口的温度,温度不要太低
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
主要是空气湿度太大所引起,处理办法就是首先用抹布将风管机出风口处,擦拭干净;再将空调主机的设定温度、调高几度,减少温差即可解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 10:04 , Processed in 0.027716 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表