地下室底板四周侧模可用砖胎模吗?规范对此有何要求?

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位将地下室底板侧模用砖模代替,甲方不同意
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:16:00 | 显示全部楼层
地下室板底侧模是可以做转砌体的,但要有足够的强度和刚度,以保证在砼浇筑过程中不变形破坏按地下工程防水技术要求板底须上翻300mm,侧面上翻部分须做防水处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:16:00 | 显示全部楼层
砖胎模并兼做保护墙  是比较不错的方案,也是相应图集中采用的,砖胎模完成后,就可以直接在上面做防水了 对地下室防水非常有利!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:16:01 | 显示全部楼层
很长用的方法,问甲方有不允许用的道理吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:16:01 | 显示全部楼层
可以用砖胎模,甲方不同意可能是为了费用着想首先要了解甲方不准用的意图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:16:01 | 显示全部楼层
由于模板只能埋去不能拆除,是造成浪费,砖胎膜与模板单价接近,地下室都用砖胎膜,设计院也在详图要求用,但要求要有足够的阻挡墙体背面的抗力,防止倒塌变形
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:16:01 | 显示全部楼层
一般工程都是用砖胎膜,方便施工做防水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:16:01 | 显示全部楼层
可以用砖胎模,我们项目上就是用的这个,因为侧面开挖不可能刚刚合适支其它模板,不管是从经济角度,还是方案可行性,都可以规范上没有硬性规定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 18:16:01 | 显示全部楼层
我个人认为地下室底板外模采用砖胎模就不对,砖胎模施工时间长,成本高,若按要求做内防水,施工还比较麻烦,做外防水么效果也不好,基本上没什么优点不知道你们是采用什么计算模式,如果要甲方出钱,甲方不同意也情有可原
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

3

帖子

5

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
5
发表于 2014-5-17 18:16:01 | 显示全部楼层
我个人认为地下室底板外模采用砖胎模就不对,砖胎模只用于集水井、翻梁