现有一长240米,宽100米的厂房,方案设计为自建燃气锅炉房,厂房内保证室内5℃,散热器采暖+暖风机,厂房四周用散热器采暖,中间区域用暖风机采暖
问,
1、因为厂房面积太大,周长过长,散热器系统分几个环路比较合适?
2、散热器采暖和暖风机采暖是不是要分2个系统?

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:16:30 | 显示全部楼层
可以设分水器,到各个系统分几个系统要计算采暖的热量及损失。锅炉的容量,制热量等。
采暖及风机分两个系统当然好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:16:30 | 显示全部楼层
     一个供回系统也没有问题(系统流速要求理想),关键是厂房使用有没有功能上划分,若有可以按照管理方便进行系统划分建议为二个供回系统为好,这样较为均衡,末端热损失较小。
    暖风机采暖可以与供暖系统一个系统,没有必要单设。 

     
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:16:31 | 显示全部楼层
面积较大的厂房采暖系统可以由多个采暖系统引入,分多个系统进行设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:16:31 | 显示全部楼层
1、因为厂房面积太大,周长过长,散热器系统分几个环路比较合适?
答:面积较大的厂房采暖系统可以由多个采暖系统引入,分多个系统进行设计
2、散热器采暖和暖风机采暖是不是要分2个系统?
答:现在有好多厂家研发和生产了工业散热器,这些散热器的种类是很多的,其中就有一种散热器是带风机的散热器,简单的说就是在风机前面装了一组散热器,将散热器的热量带出去,听说效果不错,最近我也在厂家的指导下试着选用此种散热器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:16:31 | 显示全部楼层
这个厂房的面积是很大的 如果按照常规的热水采暖 可以分为5-6个回路, 暖风机和热水采暖应该分为不同的系统吧 