做预算时,空调工程中的钢管应套给排水定额还是应套工业管道工程中的定额?

[复制链接]

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我施工的工程中空调冷热水管用的是钢管,做预算时套用的是工业管道定额,我不知道为什么不套用给排水定额
回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:17:15 | 显示全部楼层
空调工程中给回水及冷凝水管道安装应套给排水定额,水泵房管道安装才应套工业管道安装子目
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:17:15 | 显示全部楼层
空调工程中给回水及冷凝水管道安装:泵房间外的管道应套第八册《 给排水、采暖、燃气工程定额》;泵房间内的管道应套用第六册《工业管道工程》如果地方省级定额有专用的空调分布定额就最好了,这样争议就没有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:17:15 | 显示全部楼层
我以前在工地碰到个这个问题,做预算的也没说清楚,只说哪个高套哪个了,学习了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:17:15 | 显示全部楼层
应该套第八册给排水定额第六册用于工业以及民工和用的管道工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:17:16 | 显示全部楼层
现在空调应该有单项工程空调定额
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:17:16 | 显示全部楼层
应该套土建排水管定额
实际工作中,如果是乙方,做预算时套用工业管道定额;如果是甲方,做预算时套土建排水管定额。当然大家都明白是怎么回事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:17:16 | 显示全部楼层
设备间工业管道
楼层给排水吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:17:16 | 显示全部楼层
套第八册给排水定额,第九册只有通风管道,空调设备套第九册

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:17:16 | 显示全部楼层
空调工程中给回水及冷凝水管道安装应套第八册《 给排水、采暖、燃气工程定额》,第六册《工业管道工程》适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程
回复 支持 反对

使用道具 举报