海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 847|回复: 10

这个柱脚节点设计行不行?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个高层项目,18层以下为混凝土框剪结构18层至21层,这四层为钢结构(局部为4层混凝土电梯井)。每层面积约1700平米。抗震设防烈度:6度。根据图纸,以及施工现场查看的情况,现在发现一个问题,感到疑惑:大部分钢框架柱截面为箱500x500x25x25。所有柱脚,每个柱脚都只有四个锚栓。这种做法好像不符合抗震规范的公式8.2.8-6。这个是设计错误,还是有其他考虑?

钢框架平面示意图

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:20:35 | 显示全部楼层
个人觉得有几个问题:
1、混凝土电梯井在角部,也就是上部刚度的分布很不均匀,柱脚还是铰接的,钢框架的侧移刚度和混凝土本来就差的多;
2、6度区做铰接没问题,但在顶层,抗震和风载作用下,层间侧移是有鞭鞘(鞘可能是错字。。)效应的,侧移怎么控制?

看图纸,钢框架部分应该是有支撑,有的话那上面两条应该能带来改善。这么做的话可能能省一部分钢材?不过柱截面也不小啊……

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:20:35 | 显示全部楼层
柱脚设计还行,我建议把柱脚预埋螺栓放在柱的两侧,每侧2个螺栓, 不要放在四面同时柱脚垫片和柱底板焊接。抗剪健用槽钢较好。同时柱底和砼柱基础顶面要有50毫米间隙,柱安装完毕后,用比柱基础大一个等级的膨胀砼二次灌注。不要放在四面。还有柱间要设柱间支撑,对应的钢梁上面要有水平支撑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:20:35 | 显示全部楼层
牛 大神级 看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:20:35 | 显示全部楼层
不怎么理解,看着头晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:20:36 | 显示全部楼层
理解不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:20:36 | 显示全部楼层
应按计算数据审核.不应妄下结论.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:20:36 | 显示全部楼层
行,我看着中!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:20:36 | 显示全部楼层
结构上的构建是必须要经过图纸审核的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:20:36 | 显示全部楼层
来接受科普的

回复 支持 反对

使用道具 举报