海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 946|回复: 11

烟感如何布置间距?

[复制链接]

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般烟感的间距是15米,那请问最大保护面积是不是就15米X15米呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层
请祥《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98  8.1.11,有表格参照
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层
根据烟感的安装高度,安装面有无倾斜角,周围有没梁等阻挡物来决定的如安装角度水平180,无阻挡梁或者其它物体,其覆盖面原则是一个半径为7.5米的圆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层
保护面积 是根据点式烟感的安装高度 决定的 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层
安装高度符合保护范围15米为前提
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》我记得,一般点型感烟探测器,常用建筑,最大最理想得状态下,80平米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层
根据烟感的型号有说明的,安装高度不一样,保护的半径不一样有些规范上面也有烟感安装的要求,比如距梁最少距离是有规定的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层
还有8.1.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:21:22 | 显示全部楼层
烟感半径也有很多要求,但最大情况下应该是6.7m。间距15m布置有点大了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:21:22 | 显示全部楼层
当然选择探测器,不光是考虑高度,还有很多因素要考虑,特别是一些特殊的场所(危险品仓库啊,可燃气体场所等)
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 01:57 , Processed in 0.026794 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表