海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 480|回复: 7

请教桩基问题?

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计说明桩施工采取双控(桩长及入岩深度)桩长不小于6米,入岩深度不小于1倍桩径    地下一层,地上二十几层,施工时直接在轻风化岩上挖桩3米左右,桩径加粗了0.2米由0.8米变成1米,1米的变成1.2米,不知这样行吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:21:40 | 显示全部楼层
这样只是增加成本,对质量没有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:21:40 | 显示全部楼层
按照设计施工,自己改变是不行的,会出事的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:21:40 | 显示全部楼层
是不是实际情况与设计不符?通知甲方(监理) 先请地勘和设计验槽,让地勘和设计现场根据具体情况再确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:21:40 | 显示全部楼层
必须看你变动后的桩基能不能有那么大的承载力,找设计计算一下,如果能达到就可以,设计会给你出变更,如果达不到,那么必须按图施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:21:40 | 显示全部楼层
可以,但要经过设计院同意才可施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:21:40 | 显示全部楼层
对于长度的要求是由于桩本身的要求,长度小于6米就不能算是桩,只能算是墩,人工挖空墩有些地方是禁用的,墩的承载力是按天然基础来计算的,与桩完全不一样,所以行不行得通还得问设计院,由设计院出变更,像你说的这个情况,估计设计院得重新出图,并且这样的问题是地勘的责任,设计院出图不会那么爽快
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:21:40 | 显示全部楼层
应考虑到抗震,太浅了,绝对不行
回复 支持 反对

使用道具 举报