一个厂房,挨着建一个800平的实验室,实验室消防管道接自原有厂房的管道,请问实验室的消火栓管道怎么布?是按照单独建筑布单线的就可以?还是与原厂房一起布成环状?
回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:21:48 | 显示全部楼层
与原厂房一起布成环状
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:21:48 | 显示全部楼层
环装双路供水符合规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:21:48 | 显示全部楼层
按消防设计规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:21:48 | 显示全部楼层
实验室的消火栓管道怎么布,应根据你的具体情况而定GB50016规定, 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S,其消防管道应连成环状 。否则可不做成环状。