关于植筋结构,新老交界面抗剪的一些困惑?

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 在老柱子上,加一根新梁,采用植筋技术在新老混凝土交界面,是不是由植入的钢筋抗剪? 

但是规范中未见相应的计算公式?

2. 植筋抗剪的计算是否要考虑混凝土的一部分贡献,结合面处的凿毛处理或者凿槽处理都能增加抗剪能力啊。这部分作用不考虑的话,抗剪钢筋要配到多少才能满足要求。

是否按<<混凝土结构后锚固技术规程>>第6.2.2条  Vrk=0.5Asfstk 来计算植筋抗剪。那对于普通3级钢,fstk又在哪里可以查到?

回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:23:11 | 显示全部楼层
抗剪应该是按照《混凝土规范》来计算抗剪,也就是抗剪是由箍筋和混凝土承担新老交界面通过处理也有较强的咬合力,所植钢筋是只考虑受拉的。
<<混凝土结构后锚固技术规程>>第6节的内容是针假定锚栓或植筋在素混凝土中的情况。比较对应的计算模型是后做的钢牛腿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:23:11 | 显示全部楼层
在这方面请有资质的设计单位现场考察后,根据现场实际情况和新加梁的作用,以及梁上面承受的荷载去计算不要盲目的自己加,自己计算。一旦发生事故,后果不可想象,个人也承担不起这个责任。谨慎行事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:23:11 | 显示全部楼层
个人认为应该按照植筋抗剪来进行设计,计算时不考虑混凝土作用植筋时由于原结构尺寸的限制,若植筋距离混凝土结构边缘距离较小,植筋要有相应折减。混凝土加固技术规范有相应要求。