该项目为27层剪力墙结构住宅,现在施工到第17层,发现第7层混凝土强度实测值最高C30,最低不到C20,原设计第7层混凝土强度为C35,,如何加固?

回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:23:18 | 显示全部楼层
问题不小
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:23:18 | 显示全部楼层
找设计院计算下c30的能不能达到设计要求,如果可以的话就不要加固了,一般情况下设计值都是偏大的不行的话就找专业的加固公司好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:23:18 | 显示全部楼层
粘贴钢板条,纵横交叉,但是比较贵
加厚墙壁,单面喷射钢丝网砼,或钢丝网抹面,但是要重新计算。
减少层数,让底部各项指标与原设计相同,甲方不知道不愿意。
可以减少一些内墙,减轻结构重量。

我看还是再增加几道墙,或者在原有的几道墙上加厚,重新配筋,提高砼标号。
也就是逐墙加厚改集中加厚。当然要重新计算了。

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:23:18 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:23:18 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 21:46 , Processed in 0.033859 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表