一栋五层宿舍楼,建筑高度15.8米,采暖系统采用上供下回单管跨越式热水系统,该系统的设计压力和试验压力怎么确定?

回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:24:03 | 显示全部楼层
15.8m只是系统的静压高度(充水高度),应该再给系统的循环泵的扬程,还要看采用的定压方式是什么,才能决定系统的承压
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:24:03 | 显示全部楼层
第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa) 