有个问题要向各位大大请教:

假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?

回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:24:07 | 显示全部楼层
电梯基坑底部应高于积水坑才行,找设计协调解决就可以啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:24:07 | 显示全部楼层
消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,怎能保证 消防电梯底坑的水全部排出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:24:07 | 显示全部楼层
集水坑坑底要比消防电梯基坑的坑底低,排水流量不能小于10L/s,选40立方米每小时的排水泵的话,储存5分钟的水量,有流量有时间,可以算出体积,根据集水坑的平面尺寸算出高度,再加上排水泵的最低水位,就是集水坑坑底距离消防基坑坑底的高度了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:24:07 | 显示全部楼层
要是消防电梯的话,水必须要排出去,因此,你用同标高由联通管的方法是不可行的,要保证消防电梯的水完全排除才对