海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 596|回复: 0

斜交桥的钢筋布置问题?

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一斜交空心板桥,整体现浇,斜跨长12.726米,桥宽26.5米(斜宽),最大梁高1.5米,最小梁高0.8米,斜交角为19.4度,空心内模平行于自由边布置设计荷载:城-A。
本人想请教:按规范规定:斜交角大于15度时,桥板中部的受力钢筋应垂直于支座轴线布置(根据斜交桥的受力特点,斜交角大于15度时,桥板中部的受弯方向是垂直于支座轴线的,两侧的受弯方向是平行于自由边的),但这样布置的话,由于内模是平行于自由边布置的,就会造成箍筋无法布置,如果把桥板中部内模的方向改为垂直于支座轴线的方向布置,两侧的内模还是平行于自由边布置(因两侧的空心内模有各种穿桥管线布置的要求,只能沿自由边布置),这样布置的话,内模施工相当麻烦且一些部位箍筋还是无法布置。
工程实际中,一些斜交角大于15度的斜交桥由多根预制空心梁组合而形成桥面,这些预制梁的主筋方向还是相当于平行于自由边布置的,象上述的实际情况,能不能把受力主筋的方向还是平行于自由边布置?