混水直供怎么拉大一次网供回水温差??谁能告诉我怎么混水直供啊??供水温度低,怎么拉大?

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:27:18 | 显示全部楼层
只能减小一次网回水温度,不可能加大一次网供水温度啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:27:18 | 显示全部楼层
供回水总管之间有旁通管啊?如果末端的变化不做考虑的话,那么这个要看一二次环路的流量分配了
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:27:18 | 显示全部楼层
传热量Q=G×C×△t/3600流量 G=0.86Q/△t混合比 u=G混水量/G一次网流量也就是你想改变一次网供回水温差,就的改变流量和混合比