是6.9*6.8大小马蹄形的引水隧道,塌方是从左顶拱向断面斜上方塌下来的   深度可能塌了6米进去  且水比较大  估计有110的管子那么大股水,水也是从塌方处来的 到山上去找过  又找不到水源  岩石类似于泥石  自身有蠕动性,现渣体有几百方了  又不敢出渣,出好多塌好多  在渣体上钻孔也无效  望大师们能指点一下
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:29:14 | 显示全部楼层
你那么大的涌水量,肯定要先处理涌水,然后再处理塌方,如果涌水是比较集中的,可以通过管子把水引走,然后在对塌方部分进行支护处理,进行完支护衬砌后再进行处理涌水处理,如果隧洞是无压隧洞,就把管子直接接到隧洞里排水就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:29:14 | 显示全部楼层
可以在隧洞地板中间开曹,如果隧洞较长的话,可以分段实行用3寸泵抽水。