一个独立的卫生间是否需要通气管?

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     商业网点共两层,在二楼设计一个卫生间,内部设有蹲便一个,脸盆一个,请问一下这个卫生间可以不用通气管吗?能给出依据最好

回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:29:29 | 显示全部楼层
建议你还是要设通气管的,要不然臭气没处排放,就连污水也会拍不流畅的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:29:29 | 显示全部楼层
1.应当设置排水通气立管的出屋面通气帽2.如何出屋面没有条件的话,可以考虑侧出墙式通气帽。3.它的作用既有平衡管道内的压力也可以排出臭味的作用。4.对排水主横管较长的情况尤为重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:29:29 | 显示全部楼层
《特殊单立管排水系统设计规程》3.0.3   特殊单立管排水系统的排水立管顶端应设伸顶通气管,其管径应与立管管径相同当两根或两根以上伸顶通气管汇合连接 时,汇合通气管管坡应按不小于0.01的上升坡度与总伸顶通气管 连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:29:29 | 显示全部楼层
可以把卫生间放在外墙处,在墙上开窗通气具体规范没找到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:29:29 | 显示全部楼层
如果不靠外墙,还是要设通气孔
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
卫生间需要安装通气管,这样可以使污水排放顺畅,臭气也在高位集中排放