请问防雷引下线用柱内钢筋锥螺纹连接时电气还需要焊接跨接线吗?

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结构施工时利用柱内主筋做防雷引下线时柱内钢筋连接时是丝扣锥螺纹连接、还有必要再此位置做跨接地线吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
需要焊接!
因为“丝扣锥螺纹”是靠螺纹面的接触,来保证导电性的在螺纹断裂、螺纹面锈蚀等多种情况下,都有可能造成导电性下降;而焊接是融为一体的,更可靠!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
按施工工艺要求凡是接头处都需要进行焊接,丝扣缀螺纹连接的可能造成此处电阻过大,影响避雷效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
此处需要焊接,你所说的跨接线主要用于伸缩缝、变形缝处,08定额中2-763引下线“利用柱主筋引下”的定额子目中,工作内容已经包含此焊接,即此处需焊接,但不影响造价,属于工艺要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
钢筋做螺纹连接是相当紧密、牢固的,否则就不符合钢筋螺纹连接实验要求,就会影响主体结构安全因此不需要做跨接。至于楼上说螺纹断裂、灌浆,楼可能是楼歪歪了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
需要焊接,但不影像造价
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
其实不焊接也是可以的,因为在防雷图集中并没有强制要求丝接钢筋焊跨接线并且说可以绑扎,绑扎长度20D.所以这个是很不好说的,因为雷我们还不是很了解,所以还是焊接吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
要用跨接线焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
要,螺纹接触面积没有圆钢大,在螺纹断裂、螺纹面锈蚀等多种情况下,都有可能造成导电性下降
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
根据福建省新的电气规程螺纹连接是不需要焊接的,以前的老规范要焊接,不知道你那里有没有相关的规程