      地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下?
      现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦?  
      其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验的。不过话虽如此,还是希望能得到一些依据,毕竟是要审图的,有个卡点在那呢,怕到时有麻烦,还请各位帮忙看看,出出主意。

回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:30:36 | 显示全部楼层
有点难
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:30:36 | 显示全部楼层
可以做砌体外加防水的,不够砌体和砂浆要满足耐久性的要求,详见《砌体结构设计规范》第4.3的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:30:36 | 显示全部楼层
可以是可以但是实际施工会有点难度的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:30:36 | 显示全部楼层
不是甲方为了省钱说用砌体就用砌.如果你是搞设计的那么你就要根据相关规范去给予设计并说出理由(如采用砌体多加防水措施和构造的加强及渗漏水隐患大今后一旦修补起来费用更加大等),如果你是施工和监理就那就更不能给他随便说什么做就什么做,因为你们没权力给他做了就要承担责任.

我建议这个甲方采用钢筋混凝土剪墙,对:防水、抗震、回土抗压等都有好处

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:30:37 | 显示全部楼层
地下工程防水技术规范GB50108-2008:
强制性条文:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
地下室外墙必须采用混凝土墙,,地下工程防水技术规范3.1.4条
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:30:37 | 显示全部楼层
这个问题可以参考一下新的地下工程防水技术规范GB50108-2008
强制条文
3.1.4 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施