我们单位的钢结构车间长120m,宽42m,高12m,设计采用暖气片供暖,但是车间要进行X光探伤试验,去年使用时温度达不到要求,请问各位网友如何处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
可以增加其他用采暖方式,如临时采暖!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
增加暖气片,提高进水温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
钢构厂房用散热器采暖不好吧,围护结构保温、厂房严密性、热气流上升所导致的影响很难用自然对流来满足室内设计要求的建议改为辐射采暖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
可增加暖风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
换热量不够,看具体差多少,可加循环水泵提高换热推动力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
按比例加暖气片,提高进水温度,经常放放空气
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
可加循环水泵提高换热推动力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
暖气片增加数量的话只会增加成本和费用,而温度不会升高多少建议将暖气片换掉,车间部分改用燃气辐射采暖,经济环保,运行费用每季度每平方在15元左右,而且温度在13到16度绝对没问题。山东格瑞蓝热能设备就是专业做燃气辐射采暖的,你可以跟我联系