地下室防水卷材不能连接怎么办?

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三层地下室约12m深,地下水位在-2~-3m底板有做防水卷材,但在浇筑的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。遇到这样的事情应该要怎么处理呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:33:00 | 显示全部楼层
为了修复地下室外部防水的整体性,常见的方法是在渗水部位进行地面开挖,然后维修相应的防水层这就是所谓“迎水面防水”,实践证明该法行之有效。

车库、车道、建筑红线处或者毗邻渗漏墙体的道路、渗漏的底板等需要“背水面防水”

考虑以下几点:水通常是在压力作用下通过墙体渗入地下室的;水常常会携带盐分,侵蚀建筑地基;防水须永久地与墙体结合;地基通常不是固定不动的,在裂缝和链接部位通常会有移动。

一般的施工步骤

    地下室内防水的一般施工步骤如下:

 1)基层处理:松散的颗粒和阻碍粘结的物质必须清除,以保证基层满足防水材料的粘结要求。

 2)堵水:表面不应有流水,使涂刷在表面的防水材料在完全凝固前不会被水冲走。堵住水源作为单纯的一种维修方法是不够的,因为通常随着时间的推移,在压力下,水在墙体或者底板上会找到其他的渗漏通道。堵漏砂浆和速凝剂可用于堵水。现浇混凝土墙中的裂缝,通过灌注聚氨酯树脂等解决。水止住后,常注入低压环氧树脂,用以增加结构强度。

 3)底板/墙体连接处增强:在墙体或者底板的转角处应该抹圆角,降低因墙体和底板相互轻微错动引起的防水层张力。膨胀型和/或纤维增强型的修补砂浆是个不错的选择。

 4)防水施工:虽然可以使用多种材料,但是所选用的材料必须能够抵抗水在压力下渗入地基。因此,只有特殊的防水料浆才适用。

 5)保护层施工:保护防水层免遭机械破坏和冷凝破坏。修补灰泥是理想的选择。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:33:00 | 显示全部楼层
突出墙体1米混凝土结构自防水应该能达到防水效果,侧墙做防水涂料时把伸出墙体的底板上部和侧边涂上即可如果挖土找接头的话,不仅对底板基础有扰动又无法保证接头效果和土方回填的密实度。更好的方法好像没有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:33:01 | 显示全部楼层
目前为止,以上各位的回答都没有做出定量计算建议还是两层稳妥。也可以咨询设计代表,让他们帮忙算算最底层的梁板受力是否满足。

当然,支点必须准确。另外,要考虑好存梁布置,有利于架梁。还有就是如果存放三层以后,要考虑龙门吊净空问题,要结合采用的龙门吊型号。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:33:01 | 显示全部楼层
一般不放3层,一般考虑枕木或者沙袋的承载力,过高考虑抗倾覆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:33:01 | 显示全部楼层
放多少层只要支点位置正确,能承受都没问题,但是有一点,箱梁端横隔板一定要完成,否则支点剪力过大也会有影响的因为放多少层梁板内力不会增加(还是本身自重荷载)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 18:33:01 | 显示全部楼层
一般放两层,三层太高,如果地基承载能力不够,容易发生倾覆现象,还是小心为妙
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 18:33:01 | 显示全部楼层
就算你算了能满足计算要求,你还是要考虑一些偶然因素,太危险一个正常的人都不会这样做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 18:33:01 | 显示全部楼层
一般只允许堆放两层如果确因场地受限,基底处理得好,做好稳固措施,经过监理的默许,堆放三层也是也可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 18:33:01 | 显示全部楼层
这个建议存2层就好,3层太危险
回复 支持 反对