请问高手,一栋05年三层别墅,开发商原有强电箱、弱电箱各一个,设于一层线路走桥架从管道井上二三楼。三相240A设计。原有灯线、插座线等都走天花板。顶面未做封闭,需业主进场后自行吊顶封闭。

装修进场后,设计19个回路。摒弃电线从桥架经管道井到二三楼路径,而每回路直接从配电箱接4分pvc管,接了19根,钻天花板引线到二三楼。电路全从地上走。引线过程中绕线明显,走的都是最远距离,到三楼的回路几乎要走10个直角弯才能进房间。

该房需安装电地热。电地热经销商设计190A的总用电量,要求单独设配电箱。因每间房可以单独温控,设计了20个回路。装修公司将此配电箱也放在一楼,20回路全从此到二三楼。

请教高手,一个配电箱设计合理吗?是否应该分层设三个?4分管是否管径过小?

19个回路:厨房4回路;皇明太阳能1回路;卫星电视1回路;花园1回路;软水1回路;弱电箱1回路;卫生间4回路,其中一楼卫生间2个回路;普通插座3回路,以上都是4平方线。照明2.5平方3回路。

19根pvc管直接连接在一个240A的配电箱上,此电路布线设计是否符合国家电路设计规范?合理吗?有隐患吗?
若整改,应该如何做?

国家规范讲线路应做成活线,便于检修,但也有高人说家装强电线可以做成横平竖直死线,弱电应布成活线,有道理吗?

回复

使用道具 举报

95

主题

5

帖子

25

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
25
发表于 2014-5-17 18:33:32 | 显示全部楼层
原主进户线能否满足現配置?否则需加大设置主电源葙,每层设一分葙及一弱电葙,视每层负荷选择进线平方。电地热每层设独立回路。配线满足设计要求。每层总照明BV2·5平方设一回路,同层卫生间、厨房各设一回路,空调、普通插座视负载可设二路,用BV4平方即可。穿加厚PVC套管慢弯引线。弱电同样。