一6层住宅楼门边柱300x300,从一层施工时钢筋工做成300x400的,木工未发现错误直接包了模板,主体结束后发现有误,并私自将柱子多出部分凿除并切割了2根柱筋,门柱见照片,现需重新加固,请各位给出解决方案及大概费用

网上看到的案例,希望大家可以参与讨论
回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
1、这种问题建议不处理首先不大影响建筑使用功能,只是作为一种施工质量问题留置。

2、凿除增大的砼和割断主筋的做法都影响结构安全和整体性,采用的植筋、包钢、碳纤维和灌浆料都是化学胶合材料,对构件的使用寿命都不利。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
将露出来的竖向钢筋割掉.箍筋割掉一部分,然后再合适的尺寸位置植柱子主筋,加设箍筋与原估计焊接好,封模浇筑点混凝土
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
既然已经凿除并切割了2根柱筋那么索性再继续凿除,然后植筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
木工发现不了问题的,应该是现场技术管理人员没有发现问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
如果不影响使用功能,就不要处理了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
建议不处理,若处理不好将影响结构安全,同时增加了费用,工期
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
该问题属质量事故.应向设计单位将该情况说清.由设计单位处理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
班组自检在哪?班组交接检在哪?施工项目部自检在哪?难道忘了隐蔽工程验收程序了吗?难道忘了质量问题处理程序了吗?柱子尺寸施工错误是失误私自凿除是无知!如此管理质量堪忧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
个人认为,这样的问题,在发生时就不应该做凿除处理,既然是在门边,从图上配筋分析,应该是个结构受力柱,与其做处理它,不如考虑一下,门另一侧是什么结构,如果是填充墙或构造柱,可以考虑处理别一侧门洞墙侧面.将门做个位移,毕竟门边留个10公分的垛子不是坏事,以后安出来的门也好看一些.建议把切除的钢筋重新搭接上,凿除的混凝土修复好,不要做破坏主要结构的事.