降压井、舒干井、观测井的区别?

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位报送了一份降水方案,因以前都是降水井,没有留意降压井、舒干井、观测井的区别从字面意思上来理解,因本工程基坑较深,且有承压水层,所以考虑降低地下承压水的水头必须将承压井打至承压水区域,舒干井只是为了保证基坑地面无水而设置的正常的降水井,观测井只是用来进行地下水位的观测查看是否将水位降低至基坑底以下。不知个人的说法是否正确。请大家谈谈自己的看法。
回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:36:36 | 显示全部楼层
舒干井应当是“疏干井”
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:36:36 | 显示全部楼层
就是这样理解的,非常正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:36:36 | 显示全部楼层
以前我也没留意但我认为你说的有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:36:36 | 显示全部楼层
你的理解是正确的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:36:36 | 显示全部楼层
应该是这样的吧,不行可以问问做过的人
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:36:36 | 显示全部楼层
降压井、舒干井、观测井就是这么理解的降压井用于控制地下承压水,用于确保基坑的安全稳定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
降压井和疏干井,都是降水用的 ,区别在于用法:
疏干井:

     基坑过小且布井过密的状况采用疏干兼降压井结构,可以降低工程成本,在工程实际中能取得良好的效果通过施工经验的积累,为其他工程施工中疏干上部砂质粉土中潜水的控制措施提供了大量经验,也为基坑工程布设降压井中优化降压井结构提供了新的思路。
降压井:

     上海深基坑施工中需解决⑦ 层承压水引起的坑底隆起、管涌、流砂等难题。通过承压水层较浅的一个地铁车站深 基坑的施工实例,阐述了基坑围护结构设计、围护墙接缝加固密实、降压井布置、井深确定、结合挖土顺序降压井抽水、停抽 封堵等工艺,使承压水处于受控状态,确保了基坑安全稳定。

回复 支持 反对