小弟一新人在做一栋4层的砖混结构,八度区但在计算式抗力于荷载效应之比有很多小于1(显示红色)。该怎么处理呢?请各位大侠指教
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:41:05 | 显示全部楼层
1、提高砌筑砂浆标号
2、增设构造柱
3、加大构造柱截面及配筋(建议不要大于240x300)
3、实在不行的话,跟建筑商量增加墙体或24墙改37墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:41:05 | 显示全部楼层
1、2楼意见不错,不过增加墙厚不见得合适还有要注意墙体布置要均匀,差别不能太大,洞口位置要合适。还有可以根据抗力和效应比值采用配筋砌体,见抗规7.2.7条第2、3款。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:41:05 | 显示全部楼层
把墙加厚或者是把砂浆强度加强又或者是两者一起加强,
再有就是设置几个构造柱,这样计算就可以过了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:41:05 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:41:05 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:41:06 | 显示全部楼层
<div>一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取  二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博  三、完成下列任务之一,取得内测资格。  (1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问 (2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》 您的推广连接为: 您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接  购买道具  #propsName# #propsDescription# #propsCoin# 积分/个</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 04:22 , Processed in 0.023826 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表