二次结构加气块砌体层高超过多少多需要加设腰梁?

[复制链接]

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 18:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新规范规定,二次结构加气块砌体层高超过多少多需要加设腰梁?
回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:42:34 | 显示全部楼层
国家对轻质砌块近期是否有出最新规范,不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:42:34 | 显示全部楼层
抗震规范:13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
    1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱
    2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
    3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
    4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
    5 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:42:34 | 显示全部楼层
当墙体高度超过3m(≤120厚墙)或4m(≥180厚墙)时,可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:42:34 | 显示全部楼层
05G701-4有详细的  自己去查啊   别动不动就上网求助  要是遭你上司看见了  还不炒你鱿鱼啊!什么都不晓得也敢来施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
200墙高超过4M、120墙高超过3M时应设置腰梁,一般结构说明都会注明
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:42:34 | 显示全部楼层
墙高超过4米,中间加设腰梁