海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 248|回复: 7

斜屋面浇筑问题?

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题:我们现在施工的屋顶是斜屋面40度
如何浇铸混凝土成了难题
现在是选择塌落度小的砼用塔吊和人工浇筑 ,问题也来了 浇筑速度非常慢
往往形成非常多的施工缝 不过在下次砼浇筑时,上段砼也仅仅刚过初凝时间,请问 我让工人在上段砼交界处用震动棒多敲击把表面浮石及强度低得部位,这样处理行吗 对结构影响大吗?
用的是商混 他们不给加混凝剂
回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:44:47 | 显示全部楼层
上表面铺设钢丝网,每1米左右用扎丝与屋面上层钢筋固定,可减少混凝土下滑,混凝土塌落度可控制在11以内,每次浇筑宽度不大于2米,屋面厚度大于100可用小型震动棒,不用迷恋平板振动器,随浇随振捣压光,在下段初凝前浇筑下段混凝土,终凝前再抹压一次我们以前45度以下屋面浇筑均采用此方法,效果不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:44:47 | 显示全部楼层
其实斜屋面的浇筑一直是一个比较大的问题,根本原因是模板支设复杂,钢筋下料困难,队伍单价低,工人赚不到钱,施工就比较麻烦自己施工过的斜屋面,30度以下的都是塔吊慢慢吊着打灰,打的质量不好,后期再用细石混凝土找平,这个坡度达到40度,建议双面覆膜,当成剪力墙进行施工,就像封闭式楼梯一样浇筑,施工快,冷缝少,结构渗漏隐患小
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:44:47 | 显示全部楼层
坡屋顶砼浇筑相对来讲是一个难点,浇筑不好往往产生孔洞、露筋、麻面等质量通病,但不是不可避免的,思想上要重视它,在浇筑前先制定施工方案,每隔1米左右垂直铺设钢丝网,用扎丝与屋面上下层钢筋固定,可减少混凝土下滑,控制混凝土塌落度不宜太大,一般可在11以内,砼振捣用小型振捣逆向振捣,砼浇筑由上而下施工,从屋脊处两边同时对称浇筑,也可保证模板支撑的稳定随浇随振捣压光,并立即用塑料薄膜覆盖养护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:44:47 | 显示全部楼层
砼初凝前振捣, 初凝时间过了,就不要再振捣以前的了, 如果振捣对结构影响大 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:44:47 | 显示全部楼层
用平板震动器,塌落度小点震动时从上往下振,放料时不要一下放的太多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:44:47 | 显示全部楼层
屋面工程结构砼的施工重点在于对砼的坍落度、砼的浇捣方法、平整度控制 根据本工程实际情况和特点,砼的配制严格按照配合比要求进行,并严格控制砼的水灰比、和易性及坍落度。

(1)     混凝土坍落度选择

本工程采用商品混凝土,由于屋面坡度较大,混凝土坍落度不宜过小,也不宜过大。塌落度偏大,混凝土不易成型,稍一振捣即发生流淌,无法控制浇筑厚度;塌落度偏小,虽然易于成型,混凝土铺设困难,振捣不能充分密实,容易造成蜂窝、麻面,造成质量缺陷。因此本工程混凝土采用低流动性混凝土,具有一定塑性,易于成型。

本工程采用商品混凝土。由于受浇筑时间长、混凝土运输车卸料困难等因素限制,混凝土坍落度不能过小,控制在70mm左右,混凝土坍落度的允许偏差值要控制在±10mm 范围之内。

(2)     原材料管理

①    混凝土质量管理控制

本工程混凝土为商品混凝土,混凝土施工时由施工单位安排专人至商品砼厂家,监督混凝土的配合比,检查混凝土生产厂家的各种计量器具是否均经计量部门鉴定,现在是否在鉴定有效使用期内,严格要求商品混凝土厂家在原材料的计量、搅拌时间上严格按规范标准进行控制。

②    水泥:

本工程混凝土所用水泥为52.5普通硅酸盐水泥,C30及以下砼采用52.5普通硅酸盐水泥。

③    粗、细骨料:

本工程混凝土粗骨料采用碎石,粒径为5-31.5mm;细骨料采用中砂(河砂)。

检查内容:选用的石子种类、粒径、质量等;砂子的种类、颜色、细度模数;该批砂、石是否有进场试验报告,进场日期与实验报告上注明的日期是否相符合,试验结果是否合格;本台班砂石的含水率是否测定等。

防水混凝土用砂的含泥量应小于3.0%,泥块含量小于1.0%。

④    混合掺料

为了降低砼的水化热、改善砼的和易性,防止砼开裂等要求,本工程坡屋面砼均掺加II级粉煤灰,掺量应通过试验确定。质量应符合国家现行标准的规定。

(3)     混凝土浇筑前准备工作

①        技术准备

1)浇筑砼前应对施工人员进行方案和技术交底,使整个浇筑过程有组织、有分工连续有序的进行。

2)进行上一道工序进行验收,包括钢筋工程、模板工程、水电预埋及其他相关分项工程等,报监理工程师签字认可后,办理隐蔽验收记录,再进行本道工序的施工。

3)砼浇筑前24h应及时通知砼搅拌站,并填写预拌商品砼供应委托单,注明混凝土强度等级、坍落度要求、浇筑时间、浇筑部位、浇筑数量、浇筑方式及其他技术要求,同时应写清楚其他特殊要求。

4)提前了解天气情况,听天气预报或拔打气象台电话;

5)各种施工机具落实到位,对各种机具进行检查,避免施工中出现机器故障,造成不必要的停工。

②        混凝土标高及尺寸控制

本工程屋面造型复杂,转角众多,标高落差大,因此控制屋面标高、混凝土厚度、阴阳角起讫点是保证屋面造型的关键。

根据计算好的各节点标高、定位尺寸,在相应部位采用300mm长的短钢筋头焊制小立杆,并在上面使用红油漆或胶布做好标记。钢筋头与梁钢筋点焊,混凝土布料、找平后,在收光之前拆除钢筋头,并封堵留下的小孔。注意钢筋头不应焊得太死,以免拆除不下来。根据实际情况,需在檐口、屋脊梁、阴阳角、分(汇)水线、老虎窗等部位设立控制标记。

同时使用专用的混凝土厚度控制插扦,检查混凝土实际厚度。厚度控制插扦采用φ10圆钢焊制成“♀”字形,插扦上部是手提圆环,便于抓握;下部是十字形,横向小短筋距插扦尖端的距离恰好是混凝土的板厚度。使用时将插扦插入混凝土板,混凝土表面刚好与小横筋平,则说明板厚恰好达到设计厚度,如果小横筋高于或低于混凝土表面,则说明板厚过薄或过厚,使用十分方便。

③        机械用具、人员及材料准备

1)准备好混凝土试模、坍落度桶,按规定检查混凝土坍落度,并做好记录。

2)保证混凝土连续浇筑,不留施工缝。合理组织混凝土浇筑时间,避开上下班车流高峰时间,防止混凝土运输时间过长;及时了解当天交通路况信息。

3)混凝土浇筑人员按两班制进行组织,保证混凝土连续浇筑不间断。

4)保证施工用电连续供电。除现场一台200KW发电机正常供电以外,另外配备一台20KW发电机备用,防止发电机故障引起质量和安全事故。

5)搭好临时跳板,跳板支在预先制作好的钢筋支架上,不得直接铺放在钢筋网片上。跳板应具有一定的宽度,待混凝土浇到一定的位置,随浇随撤掉钢筋支架。.

机具计划表

插入式振捣器

4台(一台备用)

太阳灯

4盏

平板式振动器

1台(备用)

移动配电箱

4只

尖锹

6把

高压清洗水泵

1台

木抹

8只

坍落度桶

1个

刮尺

4根

水平仪

1台

镝灯

3盏

试模

若干组

塑料薄膜

2000M2

人员安排表

总调度

1人

最终收毛

4人

现场指挥

1人

清扫马路

2人

布料

2人

护筋

2人

平整

3人

护模

2人

振捣

2人

清理

2人

刮平

2人

测量配合

2人

打毛、初压光

8人

机械电工

2人

(4)     混凝土运输

由于浇筑时间长,因此每车混凝土不能装得太满,防止混凝土在泵车内初凝。

混凝土坍落度小,混凝土采用塔吊进行水平、垂直运输。混凝土运输车到达施工施工现场后,将混凝土卸至料斗内,直接吊运到施工操作面上进行浇筑。

当相邻车次间隔时间超过正常间隔时间时,应取该罐车混凝土作坍落度实验。混凝土从罐车输出时,不得任意加水,施工人员应服从现场管理人员的指挥。

混凝土从搅拌车中卸出到浇筑完毕的延续时间

序号

混凝土强度等级

气温不高于25℃

气温高于25℃

1

C30

120分钟

90分钟

(5)     混凝土浇筑顺序

混凝土浇筑由下至上、由外围到中心,环形交圈推进。屋面砼的浇筑沿屋面以屋脊为分界线,四周同时进行。人员安排两组作业,两组作业人员同时施工,每组15人,实行两班倒,连续施工。

第一步首先浇筑围边檐口部位混凝土,按顺时针方向环形交圈施工。檐口浇筑完毕后,从屋脊外环线的屋面板起坡处,以宽为1m的环线按顺时针进行砼浇筑,并在最初浇筑的砼初凝前进行交圈,然后再次按宽为1m的环线路线进行第二圈的浇筑,依次逐渐向屋脊慢慢靠近,最后完成合拢,完成整个屋面砼的浇筑施工。因屋面的坡度较大,操作人员无法在斜屋面上站稳,为了保证操作人员的安全,在屋面板上搭设操作1.5*1.5米平台,混凝土浇筑完成后,拆除操作平台,抽出埋在混凝土里的钢管,并用混凝土填补。

(6)     混凝土振捣方法

为了充分保证砼的浇筑质量,在砼浇筑前,配置好插入式振捣器4台(备用2台);屋面砼养护、保温等材料准备齐全。

由于本工程采用低流动性混凝土,混凝土坍落度控制在6~8cm,混凝土振捣具有一定难度,即要保证混凝土密实,又要防止在振捣过种中混凝土沿浇筑面向下滑动流淌。为此,主要采取两点措施保证混凝土浇筑质量:

①控制布料

混凝土布料按梯田式环形布料,沿坡度方向每次布料宽度1~1.5m左右,目的是减小混凝土自身重力,防止流淌。砼布料时控制布料高度和布料速度、布料厚度,保证料斗与操作面300~500mm,缓慢均匀下料,防止下料过快,发生流淌。布料厚度略薄于板厚(露出上层筋),目的是利用混凝土浇筑会产生下淌、积聚的特点,使混凝土在振捣后达到设计板厚。

②混凝土振捣

由于屋面坡度较大,平板振动器已经无法发挥功效,因此混凝土使用振捣棒进行振捣。必须控制好混凝土振捣时机和振动时间,宜在布料后隔一段时间,使用混凝土获得初步沉实,再进行振捣。振捣屋面梁应“快插慢拔”,保证振捣密。屋面斜板厚度较蒲,振捣宜“密布、浅插、快速移动”,即振捣时插入深度不宜过大,约为1/2板厚左右,振点须紧密,约200~300mm左右,并适当加快振捣速度。这样一方面可保证楼板振捣密实,另一方面又防止混凝土沿坡度方向产生过大的滑动流淌。振捣时掌握程度以混凝土表面泛出水泥浆为宜,并注意观察混凝土下滑流淌情况,以流淌的混凝土盖住了板面筋上层筋为宜。

②混凝土压实收光

混凝土振实后,根据焊好的标高控制标记,拉线找平,用2米长铝合金尺将多余的混凝土刮平,不足的地方局部补足,并配合使用板厚控制插扦检查混凝土厚度,经检查没有误差后,在表面撒一层同配比的无石子水泥砂浆(不得使用纯水泥,防止表面形成薄壳),使用木抹子(或塑料抹子)反复用力揉搓提浆,目的是提高混凝土密实度,并在表面形成一层约5mm~10mm的水泥浆层,封闭表面裂缝、毛细孔和沁水通道,进一步提高混凝土表面抗渗能力。木抹子提浆不应小于2遍,并控制好时机。第一次提浆是在铝合金刮尺刮平混凝土后,初凝开始时,目的是将表面的石子挤陷入板厚内部,使表面形成一层素水泥砂浆层,便于压实收光;第二次是在混凝土终凝前,以指按压形成手印,但不陷入为原则,目的是提高混凝土表面密实度,封闭表面收缩裂缝、毛细孔。两次提浆结束后,立即使用铁抹子抹平压光。

砼浇筑后12小时(视气温情况而定)以内进行养护,砼表面采用塑料薄膜覆盖养护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:44:47 | 显示全部楼层
本屋面工程结构砼的施工重点在于对砼的坍落度、砼的浇捣方法、平整度控制 根据本工程实际情况和特点,砼的配制严格按照配合比要求进行,并严格控制砼的水灰比、和易性及坍落度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 09:49 , Processed in 0.030509 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表