海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 445|回复: 19

请教高手:高程控制点出了半米的断高,有谁有处理经验吗?

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
100个水准点,按说统一平差,是闭合的
但是测量单位在BM50-BM51之间,存在半米的粗差,
即0-50没问题,51-100也没问题。
请问怎么处理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:45:06 | 显示全部楼层
你的全线水准点不能闭合就出现在50至51之间,两点间出现半米的粗差应该是测量错误了请重新复测,按规范进行往、返测量,平差要在规定范围内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:45:06 | 显示全部楼层
我觉得楼主肯定是复测过的,那就是说测量错误是可以排除,那就是高程控制系统可能有差异或道路路线过长不能近似为水准平面,应及时与勘查设计单位联系,要求重新交点或出处理意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:45:06 | 显示全部楼层
如果不是数据纪录或算错,那就是转点的问题,再找找立尺人的问题,实在不行把人换掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:45:06 | 显示全部楼层
应该是测量错误,建议重测
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:45:06 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,另做一点补充,在测量读取数值时,估读部分尽量准确,且每两个水准点之间的闭合差应尽量控制在避免每次都是正值或者都是负值
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:45:06 | 显示全部楼层
50与51点之间是否统一高程系?
最保险的办法是往返复测,最终会找到问题的原因的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:45:07 | 显示全部楼层
肯定是测量错误(比如读数),没有其他更好的办法,只有往返复测一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:45:07 | 显示全部楼层
你最好是把结果写上来
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:45:08 | 显示全部楼层
50-51点重测闭合后,再推算出51-100高程就没有问题了