请教一个灌注桩承载力问题?

[复制链接]

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌注桩的荷载是否按<钢筋砼及预应力砼桥梁设计规范>中所说,对恒载与活载进行1.2*恒载+1.4*活载来进行组合,同时按要求计算提高系数,还是直接用 1*恒载+1*活载进行计算我看不少参考书上都是用后者,但是基础设计规范上说得不是太清楚。哪位能告诉关于这种荷载在哪里有明确的规定吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:48:42 | 显示全部楼层
承载力计算用标准值,只有内力和配筋用设计值看一下地基规范。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:48:42 | 显示全部楼层
可以看一下以下规范等:《GB50153-2008工程结构可靠性设计统一标准》
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范》
《建筑地基基础设计规范》GB_50007-2011

《GB50153-2008工程结构可靠性设计统一标准》规定截图:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:48:42 | 显示全部楼层
直接考虑恒载和活载及其它设计规范规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:48:42 | 显示全部楼层
如果采用承载能力特征值,就应该用“1*恒载+1*活载”的标准组合算桩端面积,强度验算须采用基本组合
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:48:42 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:48:42 | 显示全部楼层
<div>请直接输入该资料在成工网上的链接地址:</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:48:42 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 06:58 , Processed in 0.025465 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表