发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,消防镀锌水管,沟槽卡箍连接,是否要求管子全部刷有色漆和其它管道区别?刷色带监理不同意管道满刷色漆是什么规范的要求?
回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层
全刷红色
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层
1楼,GB50235-97  9.0.3条,镀锌钢管不宜涂漆要求全刷红色是哪本规范要求,请说清楚一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层
管道镀锌层本身就是起到很好的防腐作用,消防一般采用内外热镀锌,但为与其他管道区分,规范要求其表面涂红色漆以便区分
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层
明管一般刷成红色,醒目及利于区别其他管子,吊顶内一般用色环表示,主要区别于其他管子!当然现在很多室内装饰为追求效果,明管刷成其他颜色的消防部门也不强求!规范中没有强调满刷!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层
按规范《GB50235-97》第9.0.3条中要求来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层
这主要看图纸上的要求,如图纸没有要求可以不刷
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层
镀锌管道套丝部位必须做防腐处理,因为该处的镀锌层已经遭到破坏,如果锈蚀的话,比不镀锌的部位快得多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:52:01 | 显示全部楼层
明装的消防管道是否需要全部刷红色,需要看设计的要求一般是刷色环。如果设计没有要求消防管道全部刷红色,就没有必要刷。监理要求刷,也需要设计出具设计变更通知单。