给水管道埋深不够,为防止受冻,应如何处理

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
给水管道与消防管道施工时,因为地下出现板状石头,故挖土深度比设计深度浅800mm,本工程所在地冬季寒冷,冻土层达到1800mm,如何处理才能保证给水管道和消防管道冬季不受冻
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:52:23 | 显示全部楼层
采取的措施:1.如果埋管上方地面有要求,可以选择局部采取聚乙烯发泡管保温措施(当然需要计算),成本较小2.如果埋管上方地面无要求,则可以选择埋管上部加厚填土措施解决,成本较小。3.如果1和2均不能选择,还可以选择修改管线走向以避开复杂的地质结构层来解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:52:23 | 显示全部楼层
按规范要求增设保温层,但需要设计同意才行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:52:23 | 显示全部楼层
1、板石上管道加保温层
2、管端留流水阀,冰冻期保持长流水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
建议管道增加电伴热,冬季给管道加热
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:52:23 | 显示全部楼层
理论上可以增设保温层或者伴热措施,但是施工费用和维护费用较高,业主不容易采纳的可以比较一下开石头的费用和采取措施的费用,本人认为不如开石头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:52:23 | 显示全部楼层
因为在北方地区都有供热管道,你可以给它加一根φ20的暖气管,并保温,他就不会冻了,最好计算一下热能,再决定保温厚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:52:23 | 显示全部楼层
1、增加保温层,但保温层的厚度一定要经过严格计算
2、给管道增加电伴热,并增加自控装置,设定低于一定温度,自行加热,或选择自控温式的伴热带
回复 支持 反对