关于报警阀控制喷头数的问题

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?
回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:53:21 | 显示全部楼层
:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:53:21 | 显示全部楼层
你可以两个分区设置一个湿式报警阀,但是每个分区设置一个信号蝶阀及水流指示器,便于控制调试最好再深化一下图纸尽量控制在800个喷头之内,因为消防验收要求比较高。但是现在的消防验收一般只是验收你的联动及自动报警是否合格,哪个去数你的喷淋头啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:53:21 | 显示全部楼层
楼上回答是不负责任的,搞设计的要有职业道德,不能糊弄,不能马虎,必须按照规范设计,消防不是儿戏,出了问题谁都不起这个责任我的建议就是要按照规范来设计,一个防火分区设置一个报警阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:53:21 | 显示全部楼层
在一个防火分区内设置一个湿式报警阀所带喷头数量超过800个喷头时,因设两组以上湿式报警阀两个(或两个以上)防火分区可以设一个湿式报警阀,但所带喷头数量不能超过800个喷头,你的工程两个分区用一个湿式报警阀所带喷头数量超过800个喷头,一个湿式报警阀不能带一个半分区,所以你的一个湿式报警阀带一个分区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:53:21 | 显示全部楼层
一个湿式报警阀带一个分区,这样以后使用起来方便,规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,但实际在600个为宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:53:21 | 显示全部楼层
湿式报警阀的喷头不宜超800个,预作用报警阀控制的喷头不宜超500个
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:53:21 | 显示全部楼层
湿式报警阀的喷头不宜超800个,一个报警阀一个分区