|
讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论
背景:
从《建筑给水排水设计规范》3.5.6中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:
q = 0.2α
式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;
N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;
α—— 根据建筑物用途定的系数
使用上式时应注意下列几点:
a.如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。
b. 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。
c. 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5 计, 计算得到的q 附加1.10 L /s 的流量后,为该管段的给水设计秒流量。
当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,查《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14知:延时自闭式冲洗阀额定流量为1.2L/S,给水当量为6L/S,洗手盆额定流量为0.1,当量为0.5
实例:公共卫生间,2个洗手盆,1个大便器(采用延时自闭式冲洗阀)
取α=1.5,则q =0.2*1.5* +1.1=1.47 L/S
选管径,最小要选DN40的管才符合要求
问题:接有一个延时自闭式冲洗阀的大便器需要这么大的管径,是不是有点不合适?
问题延伸:我们从《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14,可查得,延时自闭式冲洗阀的额定流量是1.2,按这个计算,要差不多要选DN32的管子,而表格中,连接的最小管径是DN25,照这样讲的话,这个连接管径是不是有点小了?
实际中,我们看到的公共卫生间装有延时自闭式冲洗阀的连接管径一般都只是DN25的或者是DN32的,这个是什么原因?
|
|