关于自动喷淋系统的连接问题

[复制链接]

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不设置消防泵,可以将自动喷淋系统直接与市政消防管网连接吗?如果可以那压力如何保证? 
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
对于自动喷淋消防系统,首先要明确实用的场合,是喷水、喷雾还是卤代烷等,根据周边市政水压、水量等,确定是采用消防水箱还是消防水池(水池一般都是在地下室,或者在地面上、半地下类型的),根据水力计算出来的水头,确定消防水泵的扬程,同时还要设置水泵接合器总的来说,自动灭火系统,一般都是需要有水泵加压或者气压加压,要看是高层还是多层建筑。高层建筑立足于自救,那么有加压设施是必然的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
必须独立设置自动喷淋系统,通过消防泵加压,与室内消火栓共同组成室内消防水系统,而且应设置独立的消防水池,以满足室内消防用水量因此不能与市政消防管网直接连接,但是市政消防管网可作为室外消防水系统的补充。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
喷淋系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。如果不设置消防泵,能保证持续喷水时间内的用水量,可以与市政消防管网连接。因为市政给水的压力一般不会超过0.4MPa,而自动喷淋系统的压力一般不会低于0.70MPa.可选择增压的形式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
规范要求自动喷淋系统设置消防泵,而且需保证一用一备因为市政给水的压力一般不会超过0.4MPa,而自动喷淋系统的压力一般不会低于1MPa,所以不能将自动喷淋直接与市政消防管网连接,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
能不设置喷淋泵1000平米以下的场所,符合一定的条件,可以设置简易喷淋系统。简易喷淋系统在一定条件下,可以不设置喷淋泵,不设置水池的。如果市政给水管网达到规定的压力,与市政给水管网的直接连接是可以的,反之就不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084供水篇章中,一般规定:系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。如果不设置消防泵,能保证持续喷水时间内的用水量,可以与市政消防管网连接。压力的保证就相对比较简单,可以设置气压给水设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
可以不设,前提是市政管网的压力以及供水能力满足喷淋用水量及压力的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
必须设置消防泵因为供水压力无法保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
1、市政给水管网:要求:自动喷水灭火系统采用市政给水管网作系统供水源时,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,进水管直径不应小于100mm,且符合设计要求
2、增压设施:要求:当高位消防水箱不能满足自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度要求时,应设增压设施。
回复 支持 反对