海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 799|回复: 11

管道无负压设备

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所设计的一个厂区办公楼顶层的水压不够,需要加压满足要求,但不想采用高位水箱!请问各位采用管道无负压行不行,其具体的工作原理是怎样的?

还有没有别的设计方案?原理是怎样的

回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
1、采购一套成品稳压罐安装上即可;
2、其原理;水泵将市政管道水送入稳压罐内,稳压罐在一定压差范围给系统供水,在压差范围内,水泵不启动;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
那得也有一个泵房,无压给水是有一个压力罐,在市政压力的基础上增压!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
上一套变频给水设备就解决问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
无负压给水设备的原理:

1、组成

2、原理

如果自来水压够用,不启动泵,直接自来水供水;如果自来水压不够时,启动泵,从稳流罐内抽水,向管网补水补压,达到一定压力后停泵

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
    1、直接与自来水管网串联联接,不用建水池、水箱,设备投资小,与其它供水设备相比,可节省设备费用20%~60%
2、充分利用管网原有压力,只对水压不足部分补充加压,与普通变频供水设备相比,可节电50~90%。

3、无水池渗漏、冒、滴等跑水现象,节水10%以上。

4、彻底解决水池、水箱的二次污染问题,安全卫生。

5、停电时可由自来水原有压力照常供水,停电不停水。

6、施工周期短,占地面积小,机电一体化,安装方便。

7、由于去掉了水池、水箱,不存在故障率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的设备故障点,故设备运行故障率低,维修工作量小,稳定可靠,寿命长,易于管理。

8、充分利用电子防负压装置的智能控制功能,可最大限度的满足用户的用水需求。

9、有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种保护功能,使用寿命长。

注:无负压设备对设备配置要求比较高,配置太低使用寿命短。使用不安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
无负压供水设备采用微机控制变频调速实现恒压供水,其中的负压补偿系统克服了对管网的不良影响, 无负压供水设备设定某一压力值如果市政管网压力高于设定压力值时,压力变送器将该信号送到变频控制柜,使水泵机组处于休眠状态。自来水则可通过连通管路直接到达用户管网实施供水。当市政管网压力下降或用户管网用水量增加时,压力传感器将用户管网压力低于设定值的信号反馈给变频控制柜中的PID控制器,并通过其启动水泵机组,调整变频器的输出频率,调节水泵转速以保持恒压供水;如果少数泵启动尚不能满足供水要求时,变频器将控制多台泵变频或工频运行,以达到恒压变量供水的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
无负压供水方式目前有些地方限制使用需要取得供水部门的同意。建议增加水池、水泵供水防水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:56:27 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-30 03:24 , Processed in 0.028780 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表