海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 509|回复: 4

请教小高层的给水方式

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,那么要怎么样设置供水方式?
回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层
现在此12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,1、生活给水系统供水方式应该采用分区供水,分为低区、高区两个区,4层包括本层以下为低区采用市政自来水直接供水,入户干管分别向各单元分户管井内设置立管分支,入户支管设置水表;5层包括本层至屋顶层为高区,采用无负压给水装置(变频泵组、配管、阀部件及集水罐等的组合体)加压后,供水干管分支同低区,立管至屋顶层,支管同低区管材主干管采用衬塑镀锌钢管丝接或沟槽连接(管径≥DN65),进入户内的支管可以采用PP-R热熔连接。排水管单元分户设置立管直接排出室外,屋顶设置透气管,±0.000以上采用PVC-U双臂中空管橡胶圈密封插接,穿楼板处设置阻火圈;,±0.000以下采用A型机制排水铸铁管,橡胶圈法兰接口。雨水采用内排水,管材为热镀锌钢管丝接或沟槽连接。压力排水采用潜污泵排水,管材同雨水。
2、消火栓给水系统:设置钢筋混凝土水池或玻璃钢水箱储存消防用水,采用消火栓泵组配套气压罐加压给各消防分区闭合管网直至末端消火栓,另外,还应该在屋顶设置消防稳压泵、气压罐及消防稳压水箱与顶层闭合管网相连,顶层必须设置试验用消火栓。管材可以采用热镀锌钢管丝扣或沟槽连接。
3、给水水力计算,结合设计手册、按照建筑平面设计的用户配水点进行管径和水泵扬程水力计算,确定系统的各项参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层
可以设置水池和给水泵增压
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层
我个人认为,在选择给水方式的时候,应该考虑以下几点:
1,首先要最大化的利用市政压力,其次要看是什么类型的建筑,
就比如说楼主目前的项目是民宅,那么对于用水要求应该是比较高的,
所以在选择供水方式时,最好考虑系统较稳定的
2,要设计时也要考虑成本的要求,根据甲方的情况,合理选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层
建议1-5层采用直接供水6-12层水池加水泵供水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-30 03:49 , Processed in 0.026135 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表