海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 267|回复: 7

怎么处理断桩?

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤击管桩怎么处理断桩
回复

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
问题描述不清楚!

如果是已经打完的桩,出现断桩问题,可以采取现浇混凝土接桩的方法进行处理

接桩桩径要比原桩径大10cm,混凝土强度不低于原桩混凝土强度,钢筋比低于原桩钢筋(强度)且锚固(搭接)要符合要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
如果断桩出现在上部可接桩处理,如果断桩深度太深就要请设计师出补桩变更处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
按照国家规范规定作出相关处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
1.断桩处在施工面下2米内,按一楼说的进行接桩处理(注意接桩要领)
2.如果断桩处在施工面下2米以上,按二楼说的报请设计单位进行补桩。
不论按哪一项施工,必须有设计单位出具变更方可施工!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
方法一:补桩
方法二:人工凿除断桩位置以上混凝土,然后接桩。
方法三:在桩身平面位置布置2至3个钻孔,抽芯至断桩以下位置,将断桩部位高压冲洗,然后高压注浆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
断桩在基础底标高2m范围内采用加固补强的作法,具体做法由设计院确定,2m以下做补桩处理,补桩直径及距离请设计院确定并出示书面做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:56:38 | 显示全部楼层
材料方面集料的最大粒径应不大于导管内径

的1/6~1/8以及钢筋最小净距的1/4,同时不大于40mm拌和前,应检查水泥是否结块;如果在冬季施工,拌和前还应将细集料过筛,以免因细集料冻结成块造成堵管。控制混凝土的坍落度在18cm~22cm范围内,混凝土拌合物应有良好的和易性。在运输和灌注过程中,混凝土不应有离析、泌水现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:27 , Processed in 0.027093 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表