海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 446|回复: 15

雨水排水立管需要加检查口吗

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨水排水立管需要加检查口吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:56:42 | 显示全部楼层
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中有规定 :
4.9.32 重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m,且应布置在便于维修操作处

4.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部宜设检查口
条文说明:
4.9.32、4.9.33 为使管道堵塞时能得到清通,屋面排水管道应设必要的检查口和清扫口。当屋面雨水排水采用重力流系统时,雨水立管的底部宜设检查口;当屋面雨水排水采用满管压力流排水时,按系统设计的要求设置检查口。立管检查口的位置,一般距离地(楼)面以上1.0m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:56:42 | 显示全部楼层
如果是在外墙的雨水管,直接排到阴井,距离不长的话,可以不加;如果是在室内排出,埋地距离较长,就有必要加检查口
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:56:42 | 显示全部楼层
外墙不用加的,但在室内特殊复杂的部位有水平管时要加设检查口
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:56:42 | 显示全部楼层
外墙明装的雨水立管底层埋人地下的,在底层雨水立管要加检查口有些建筑的雨水立管是在室内的,需要隔层加检查口
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:56:42 | 显示全部楼层
必须加设一道检查口!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:56:42 | 显示全部楼层
别人加不加不知道,但是我们所施工雨水管没有加的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:56:42 | 显示全部楼层
不需要,不管是室内雨水管还是室外雨水管,都不需要加检查口,除非图纸设计要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:56:43 | 显示全部楼层
室内雨水管要加检查口,室外雨水管不要加
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:56:43 | 显示全部楼层
雨水排水管属于排水管的范畴,排水管是要加检查口的
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-30 03:22 , Processed in 0.027475 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表