海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 261|回复: 7

这个现浇隔层怎么做?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?

回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:59:59 | 显示全部楼层
D梁加大到800高不就行了吗,反正是圈梁,还方便梁底砌体砌筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:59:59 | 显示全部楼层
按高低差搭接要求处理,搭接长度为2倍高差,且不少于1M;即搭接长度为1M即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:59:59 | 显示全部楼层
如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
也就是说A、B、C、D四道圈梁已做好,D比A、B、C这三道圈梁高25公分。你的意思是说在A、B、C圈梁上加现浇板做隔层是吗?
首先不知房间大小,在A、C圈梁上开凿高度10—12厘米,宽度为12厘米的沟槽,模板支设加固,模板上平同A、B、C圈梁上平。下一步钢筋绑扎,A、C向为主筋易用10—12的钢筋,间距15厘米。B、D向为分布筋易用8—10的钢筋(两头均为植筋,按规范做),间距15厘米。扣筋12的间距15厘米,B、D向扣筋两头均为植筋,长度为四分之一跨。然后,支垫块、放置穿线管、混凝土(不低于250#)浇筑。
一家之言,仅供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:59:59 | 显示全部楼层
1、测量确定层高后墙体开槽高度8公分,深度6公分。要求槽体整齐不能有毛刺。
2、安装模板。支撑要多,不能凹凸。10平方以上中间要提高1%的高度。
3、槽体打眼。每间隔12公分打14的电锤眼8公分,打好后用水冲洗干净。打上植筋胶(一种钢筋与混凝土粘合剂,能把钢筋与混凝土强力粘合在一起)观澜有预埋铁件,可不用植筋术,直接焊接。
4、绑扎钢筋:长钢筋14号,短钢筋12号,要双层。小挑梁钢筋16号,大挑梁钢筋20号,大于10平方要加强钢筋,20平方以上最好加横梁。楼梯都要加横梁。(要考虑布线管,以便于将来做电线排线)
5、浇灌混凝土:要保证水泥质量,石子要冲洗干净,尽量用粗黄沙。面积达到35平方面积的尽量用成品混凝土。
6、振实混凝土:振动棒平板震动,使表面振平。成品后的现浇面的厚度不得低于10公分。摄氏20度以上,每天都要浇水保养,8天后拆模板。零下15度以下两天浇水保养一次,15天后可以折模板。这样,现浇面与原墙成为一体,承重每平方300公斤。 现浇的好处:1.隔音效果好。2.少占用楼层空间。
楼梯也可以浇筑。浇筑的楼梯,走起来踏实。现成买的楼梯,看似轻便,走起来会有震动,与钢结构隔层的隔音效果一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:59:59 | 显示全部楼层
    人们正常的思维是现浇板在梁顶,或稍低于梁顶(如厨卫间),对现浇板在梁底缺少一种安全感,楼主想问的、担心也就是现浇板三面在梁顶,一面在梁底是否可行、是否安全?

    其次,房子已经建好,说白了,就是楼主想通过现浇增加部分使用面积,也可以说后期改造吧

    在回答此问题前,我们先来看几个实例:蹲式座便器的安装,大多数省市是通过一个或两个台阶来解决,但是在广东好多采用是板下挂梁底的做法,即卫生间表面在一个平面上,顶低于了楼面标高几十公分;配电房的施工对好多朋友都不陌生,但是当配电房有两层楼,在第二层中要布置电缆沟时,你有没有经历过?采用的就是现浇板下挂梁底。同样在一些技术层的楼房中,有时也采用现浇板下挂;下挂的优点是:能代替吊顶,缺点是施工较麻烦。

   通过上述实例的分析,可见现浇板下挂完全是可行的,关键是只要我们掌握钢筋穿插的位置(板内底层钢筋必须放在梁下受力筋之上)。

   针对楼主所说的板跨,应划入双向板,板的底钢筋直径不宜小于螺纹12间距120-150(我未经过计算,凭以往图纸的经验),在D梁侧现浇板中形成板带暗梁(300-500宽),在D梁侧面采用角钢通过膨胀螺栓固定于梁上,再将板上钢筋焊于角钢上,间断地通过穿墙锚固,应该说绝对没有问题。大家都知的细节没有别要再谈。

   当然,如果你对植筋有把握,那就更好了,但我对自植的、或个体小单位植筋不是太信任,要不你先试试植的结果如何。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:00:00 | 显示全部楼层
    你画简易的图试试,角钢是不是随钢筋一起浇到砼中去了?在砼中的钢筋会锈蚀么?那角钢是不是也一样呢?如果角钢不浇到砼中去,这样的方案是欠妥的因为你是后补浇,且板跨较大,所以应设置板带暗梁帮角钢分担负荷,或者说是双保险,采用部分穿梁螺栓是同样的目的(这穿墙螺栓的背面固定也有一个技巧在里面,想想如何做?)补浇的楼盖最主要就是方案的优化、技巧的综合应用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:00:00 | 显示全部楼层
    所谓暗梁是指浇筑砼后看不到梁截面,板带暗梁是指梁的截面高度同板厚,何为梁?即梁上部有钢筋下部也有钢筋,然后通箍筋形式骨架,并非你说的在板中加两根大一号的钢筋,你说的情况是多用于在板面上砌半砖隔墙类的建筑,其承载力相对较低

   针对你的图示情况,就是指平行于抬高的D梁,即AC向在板内布置上下层钢筋并通过箍筋形成骨架,比如说你补浇的楼层板带暗梁截面为120*450,则梁上下各用4根直径14的钢筋,然后用直径8,4肢箍间距200,即可形成板带暗梁。注意120指的是板厚。

  我所说墙是广义的,并非是填充墙,或具体的墙,应是能锚固钢筋的梁、砼墙、或承重墙;钢筋间断地通过穿墙锚固是一种双保险措施,相对而言,在梁上钻孔难度可能要稍大些,针对框架结构,也可以用型钢包梁(10厚铁板、200宽,间距1000设一道,在梁上形成包箍),在垂直铁板的方向,布置两根14-16的钢筋,焊于铁板上。当然包箍铁板随砼浇筑其中。你可能要说梁的铁板怎么浇筑其中?将梁表面的粉刷层或保护层稍凿除一点即可。

   植筋:其一植筋胶质量差别很大,其二好多人错误地认为打一个孔,灌一点胶就行了,其实并非如此,不是专业大公司植的胶都不怎么样,我单位现在拉墙筋也在植筋,其质量我自己认为就不合格,但是,用途不同,拉墙筋不植房子也不会有问题。

  关于设计的问题,没有别要追究对错,因为你所说的梁位置已不是主要位置,只能说设计方案是否合理,要明白你现在从事的岗位中,是不是都是能人和高手?那设计行业也一样,你明白我的意思?

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:32 , Processed in 0.027191 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表